高层地下室设计时,室外自然地面与0.000相差较多,回填土时需要达到怎样的要求才能满足基础埋深的要求。以消除安全隐患?请高手不吝赐教!!万分感激

高层地下室设计时,室外自然地面与0.000相差较多,回填土时需要达到怎样的要求才能满足基础埋深的要求。以消除安全隐患?
请高手不吝赐教!!万分感激
免费打赏
x1xqq
2011年06月23日 09:46:18
2楼
高层建筑混凝土结构技术规程
12.1.7 基础应有一定的埋置深度。在确定埋置深度时,应考虑建筑物的高度、体型、地基土质、抗震设防烈度等因素。埋置深度可从室外地坪算至基础底面,并宜符合下列要求:

1 天然地基或复合地基,可取房屋高度的1/15;

2 桩基础,可取房屋高度的1/18(桩长不计在内)。

当建筑物采用岩石地基或采取有效措施时,在满足地基承载力、稳定性要求及本规程第12.1.6条规定的前提下,基础埋深可不受本条第1、2两款的限制。当地基可能产生滑移时,应采取有效的抗滑移措施。
回复
chenxxx105
2011年06月23日 09:50:21
3楼
埋深从室外地面算起,基础以上到地面的土都的压实,压实系数是有要求的,一般是0.94
回复
詹静芳
2011年06月23日 09:50:51
4楼
因为室内地面与室外自然地面相差2米多,就想问一下回填土的时候,回填土要达到什么样的标准才能消除安全隐患?这点有明确的规定标准么?
回复
x1xqq
2011年06月23日 09:55:34
5楼
室外设计地面至地下室底板底的深度满足埋深要求
回填土要求夯实
回复
詹静芳
2011年06月23日 09:57:16
6楼

夯实系数?