关于循环水泵的问题
lljohn100
lljohn100 Lv.2
2011年06月23日 09:33:38
来自于中央空调
只看楼主

如图所示,这套冷却水系统共有5台循环泵,4用1备。最右边两台是变频泵。泵的出口都装有止回阀,当开启第一台和第五台水泵时(从左往右数),第五台水泵会出现异常嗡嗡(一阵一阵的)的声响(不是变频泵那种频率很高的声音)。耳朵贴着水泵涡轮处会听到一阵一阵的水流声。大家帮忙分析下可能是什么原因呢?

2011年06月27日 09:09:13
22楼
大概就几种原因:
1、水中有空气。2、电机安装不平衡。3、电机本身就有质量问题。4、水中有污垢没有排除,被粘接在管道中或管道不畅通,5、水流不足。
回复
wc12510083
2011年06月27日 09:47:56
23楼
检查第一或是第五,是不是反转了。。这可是低级错误!!
回复
浩叔聊机电
2011年06月27日 12:49:29
24楼
1、首先,五台循环水泵的扬程、流量是否一致?妄言:不一样
2、在什么情况下,流量?压力?由第五台再启动第一台,就是变、工和工。妄言:启泵顺序:45123
3、有可能的话,调试、检查一下变频器
回复
goodwave
2011年06月27日 15:15:48
25楼
感觉应该不是水锤吧,水锤是启动和停机时才有的吧,运行中也有声音可能是有空气在里面吧,学习中ING
回复
lpland00
2011年06月27日 16:20:55
26楼
4用1备怎么不合理了?你怎么看到不合理的?
回复
yojiezhao
2011年06月28日 09:17:28
27楼
应该是喘振,应该是喘振应该是喘振应该是喘振应该是喘振应该是喘振应该是喘振应该是喘振应该是喘振
回复
shljjing
2011年06月28日 09:47:10
28楼
清洗过滤器等阀件,拧开水泵螺丝放气
回复
hongliu20032001
2011年06月28日 15:45:26
29楼
如果不是水泵内有空气的话,就是变频泵和工频泵工作的曲线不合适,需要调节!
回复
wenpxclc
2011年06月28日 16:40:28
30楼
等待楼主最终的解决方法
回复
skygirl368
2011年06月29日 14:08:14
31楼
路过学习的,希望楼主能在解决问题后发帖回复。