如图所示,这套冷却水系统共有5台循环泵,4用1备。最右边两台是变频泵。泵的出口都装有止回阀,当开启第一台和第五台水泵时(从左往右数),第五台水泵会出现异常嗡嗡(一阵一阵的)的声响(不是变频泵那种频率很高的声音)。耳朵贴着水泵涡轮处会听到一阵一阵的水流声。大家帮忙分析下可能是什么原因呢?
如图所示,这套冷却水系统共有5台循环泵,4用1备。最右边两台是变频泵。泵的出口都装有止回阀,当开启第一台和第五台水泵时(从左往右数),第五台水泵会出现异常嗡嗡(一阵一阵的)的声响(不是变频泵那种频率很高的声音)。耳朵贴着水泵涡轮处会听到一阵一阵的水流声。大家帮忙分析下可能是什么原因呢?
12楼
是否是水泵开启后就出现这个问题,你听到的是否是咕噜咕噜的声音?
你说的是开启第一台与第五台水泵后第五台水泵运行后有声音?
不知道你制冷循环变频水泵亲友没有蓄水罐,有的话你检查水罐中是否有水?
没有水罐你就试着单独开启变频五号泵,若还有声音就是管道中有水,你首先调节水,将水中空气解决了,出水阀门调节小,压力提升后慢慢的将水泵上阀门打开,这样的办法是现场运行中的,这是为了将泵中空气去除
其次就是当两台泵一起开的时候变频泵不给力 或者两台泵一起的时候水量有问题(这个问题也很少) 要看你调的赫兹多少 或者泵的叶轮方面(不过这个问题很少)
回复
14楼
可能是共振的原因,破坏一下谐振频率,试一下看怎样。
回复
15楼
恩,这个问题比较好,值得学习一下。
回复
16楼
会不会是两台泵流量差距太大了
回复
17楼
变频的原因,由于两台水泵并没有工作在相近的扬程上,建议先调试变频水泵再打开定频水泵,逐步调节。
回复
18楼
有空气的可能性大一点
回复
19楼
有道理,测电机电流
回复
20楼
4用1备明显不合理,工频泵和变频泵同时开也不合理,朋友,哪里给你设计的啊!
回复
21楼
学习学习,最近也在学习有关水泵方面的知识。
回复