关于循环水泵的问题
lljohn100
lljohn100 Lv.2
2011年06月23日 09:33:38
来自于中央空调
只看楼主

如图所示,这套冷却水系统共有5台循环泵,4用1备。最右边两台是变频泵。泵的出口都装有止回阀,当开启第一台和第五台水泵时(从左往右数),第五台水泵会出现异常嗡嗡(一阵一阵的)的声响(不是变频泵那种频率很高的声音)。耳朵贴着水泵涡轮处会听到一阵一阵的水流声。大家帮忙分析下可能是什么原因呢?

cynthia801003
2011年06月23日 16:15:12
2楼
难道这就是著名的水锤?

是外行,猜测而已!
回复
chenjue1986
2011年06月23日 17:35:59
3楼
进气了吧。是不是水泵选大了,水不够用阿
回复
peter59
2011年06月23日 20:24:01
4楼
应该是进气了 ,排排气试试看
回复
yzy011085
2011年06月23日 23:26:25
5楼
这样很难看出来是什么问题啊,至少我看不出来,只有那些现场经验非常丰富的师傅级别估计才能根据你这条件猜出一些比较切实的可能性。要看你制冷站内整个管路走向的。
回复
fgaq123
2011年06月24日 09:38:49
6楼
大概就几种原因:
1、水中有空气。2、电机安装不平衡。3、电机本身就有质量问题。4、水中有污垢没有排除,被粘接在管道中或管道不畅通。5.建议测量电机电流。
回复
刘少仓
2011年06月24日 10:31:23
7楼
听着像气体的原因,学习中!
回复
lovsam
2011年06月24日 11:31:53
8楼
水中进气了
回复
zln186
2011年06月24日 14:19:51
9楼
只开第五台有没有问题哪?是不是组合后两泵的压力选得不协调?
回复
bdaerco
2011年06月24日 15:27:16
10楼
水泵进口压力低,进水量小夹气
回复
fyqong
2011年06月24日 18:02:38
11楼
水里有空气
回复

相关推荐