关于循环水泵的问题
lljohn100
lljohn100 Lv.2
2011年06月23日 09:33:38
来自于中央空调
只看楼主

如图所示,这套冷却水系统共有5台循环泵,4用1备。最右边两台是变频泵。泵的出口都装有止回阀,当开启第一台和第五台水泵时(从左往右数),第五台水泵会出现异常嗡嗡(一阵一阵的)的声响(不是变频泵那种频率很高的声音)。耳朵贴着水泵涡轮处会听到一阵一阵的水流声。大家帮忙分析下可能是什么原因呢?

2011年06月29日 14:45:06
32楼
管道中有空气,第五台刚好是末端,在她的进水总管上和出水总管都必须加放气阀,建议加手动的放气阀,自动放气阀一般一年左右就须调整更换。
回复
youqi13861861800
2011年06月29日 16:05:30
33楼
冷却水还用变频啊 钱太多了
回复
2360239
2011年06月29日 23:09:54
34楼
@ding,好贴
回复
李传飞
2011年06月30日 10:46:03
35楼
是否变频器运行的声音或频率过低?变频的话是有这种声音,一个刚完成的项目也有,但不知是否与楼主描述的一样。
回复
红牛21
2011年06月30日 15:14:08
36楼
楼主怎么不互动啊 大家都在分析原因啊 期待后续
回复
xcfreeknight
2011年06月30日 15:32:47
37楼
排气!!!
回复
suiyue5
2011年07月01日 09:54:04
38楼
我是打酱油的~~学习了~~
回复
scz5568
2011年08月17日 19:15:28
39楼
4用1备,泵的效率很低的