多联式空调的制冷综合性能系数到底那本规范错了?
ggssjj2005
ggssjj2005 Lv.12
2011年06月23日 08:50:38
来自于中央空调
只看楼主

《多联式空调(热泵)机组能效限定值及能源效率等级》GB21454-2008规定:机组在制冷能力实验条件下的制冷综合性能系数【IPLV(C)】不应低于2级标准;《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ134-2010第6.0.6条规定“当设计采用多联式空调(热泵)机组时,所选用的机组制冷综合性能系数【IPLV(C)】不应低于第3级”。到底是2级还是3级?还是另有解释?

《多联式空调(热泵)机组能效限定值及能源效率等级》GB21454-2008规定:机组在制冷能力实验条件下的制冷综合性能系数【IPLV(C)】不应低于2级标准;
《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ134-2010第6.0.6条规定“当设计采用多联式空调(热泵)机组时,所选用的机组制冷综合性能系数【IPLV(C)】不应低于第3级”。
到底是2级还是3级?还是另有解释?
vk3001h
2011年06月27日 11:48:45
2楼
两本规范都没有错,也没有矛盾。
JGJ134-2010是工程设计规范,针对设计师设备选型做的规定。而GB21454-2008是产品设计规范,针对生产厂家产品设计而言的。二者不是一个领域的应用,没有可比性。GB21454-2008是要求产品综合能效比不低于2级,这同样符合JGJ134-2010关于选择的设备综合能效比不低于3级的要求吧?二者没有矛盾啊。
回复
chinalnkydlzc
2011年06月27日 12:23:21
3楼
此二本规范,已经为工程建设留有余地
回复
ggssjj2005
2011年06月28日 13:00:21
4楼
听大家的解释,越来越糊涂,如果有个项目是夏热冬冷地区,要求选择节能空调设备,你到底选择2级还是3级(当然1级的肯定可以)?
回复
vk3001h
2011年06月28日 14:47:09
5楼

这有什么好糊涂的。你是设计师,按照JGJ134-2010的规定执行当然是选3级的就OK了。但是设备制造厂家的产品要符合GB21454-2008的要求才能算节能产品,所以他们出的产品最次也是2级的。甲方买得着3级的算他抄上了;买不着3级的那就只好买2级的......可是他能买到几级的产品跟你有什么关系呢?
回复
ggssjj2005
2011年06月28日 19:06:49
6楼

老大,听你的意思,难道说3级能效比2级的还要高,1级的最低!
回复
aaron813
2011年06月29日 10:37:18
7楼
楼主,你应该仔细看两个规范的条文。就你抄录的条文,你注意一下第一个规范内容:机组在制冷能力实验条件下的制冷综合性能系数【IPLV(C)】不应低于2级标准 请留意“在制冷能力实验条件下”这几个字的内容。说白了在实验条件下的2级空调设备,放到实际使用环境下,能效可能变成3级了。至于具体用几级的空调设备,视乎于使用方的经济能力或要求!
回复
vk3001h
2011年07月01日 10:39:14
8楼

当然是2级的比3级的能效比高!但是世界上没有免费的午餐,能效比的提高意味着成本和产品价格的提高。对于甲方来说,是用便宜的3级产品好还是用贵的2级产品好?当然是用3级的!
回复

相关推荐