关于高层小区采暖增压的问题 急~~~~
dyh5667-
dyh5667- Lv.2
2006年05月17日 21:30:42
来自于采暖供热
只看楼主

1、高层小区采暖的增压是不是直接对供水管进行增压?若是,是不是能直接把增压水泵接入热力管网的供水管?2、如果不行是不是,是不是考虑用水箱储水然后进行增压供水,如果这样怎么保持水箱的水温恒定?3、回水管的水由最高层下落后,以50米估算到达最底部的压力该有0.5MPa,那么这样的压力是不是需要减压才能接入热力回水管 如果哪位高手有这样的小区采暖设计,小弟不胜感激啊!工程很激,谢谢各位大侠了~

1、高层小区采暖的增压是不是直接对供水管进行增压?若是,是不是能直接把增压水泵接入热力管网的供水管?
2、如果不行是不是,是不是考虑用水箱储水然后进行增压供水,如果这样怎么保持水箱的水温恒定?
3、回水管的水由最高层下落后,以50米估算到达最底部的压力该有0.5MPa,那么这样的压力是不是需要减压才能接入热力回水管
如果哪位高手有这样的小区采暖设计,小弟不胜感激啊!工程很激,谢谢各位大侠了~
免费打赏
lengleng.cn
2006年06月10日 21:39:55
12楼
那样做也可以,但是与市政网衔接的时候必须做一些处理,保持内外压力平衡~~~~~~~~```
回复
xd-xdcad
2006年06月11日 07:51:02
13楼

阻旋器和断流器的使用有什么问题吗?我看到一些资料,一般都不推荐增压水泵+电磁阀+减压阀,因为减压阀只能减动压,不能减静压,使用增压水泵+电磁阀+减压阀,应该有个电动装置,用于切断高低层系统,防止串水
另外楼上的图纸看不清,能否将说明部分重复一下,看看采用的是什么方式
回复
dyh5667-
2006年06月11日 14:42:36
14楼
我也看了书上是这么说的 ,但是现在我只能采用增压水泵+电磁阀+减压阀,
不过现在郁闷的事,因为流量太小,选择不了补水泵,所以我干脆考虑采用变频水泵,变流量变压力,根据回水管的压力控制水泵提供的扬程和流量,不知道行不行的通,这样的画,减压阀就不需要采用了
回复
zhengxufeng
2006年06月11日 19:17:02
15楼
高低层直连供热系统,支持九楼,这套系统已经很成熟.系统参考高层采暖设计里边有,05N标准图籍里边也有
回复
xd-xdcad
2006年06月12日 09:32:20
16楼

只要高层、地层使用的都是同一管道系统,减压阀之类的装置就必须要有的,我现在认为根据回水管的压力控制水泵提供的扬程和流量,不会那么准确,我需要找一些详细的资料再考虑一下
回复
zhuanjia
2006年06月12日 14:33:51
17楼
电磁阀的寿命一直是个问题,我的方法完全是机械式装置,安全性更好一些。13932618596
回复
q121q
2006年06月12日 14:48:46
18楼
上传高低区直联供暖原理图,这个工程同时用到自力式流量控制阀和自力式压差控制阀。


http://co.163.com/forum/content/165_250854_1.htm

13楼
回复
liquanran
2008年03月16日 16:12:27
19楼
利用变频控制高层供热控制回水压力与市网压力均衡是否能达到高层的供水量,但水泵匹配必须与供热高度相吻合。请高手指点。
回复

相关推荐