关于高层小区采暖增压的问题 急~~~~
dyh5667-
dyh5667- Lv.2
2006年05月17日 21:30:42
来自于采暖供热
只看楼主

1、高层小区采暖的增压是不是直接对供水管进行增压?若是,是不是能直接把增压水泵接入热力管网的供水管?2、如果不行是不是,是不是考虑用水箱储水然后进行增压供水,如果这样怎么保持水箱的水温恒定?3、回水管的水由最高层下落后,以50米估算到达最底部的压力该有0.5MPa,那么这样的压力是不是需要减压才能接入热力回水管 如果哪位高手有这样的小区采暖设计,小弟不胜感激啊!工程很激,谢谢各位大侠了~

1、高层小区采暖的增压是不是直接对供水管进行增压?若是,是不是能直接把增压水泵接入热力管网的供水管?
2、如果不行是不是,是不是考虑用水箱储水然后进行增压供水,如果这样怎么保持水箱的水温恒定?
3、回水管的水由最高层下落后,以50米估算到达最底部的压力该有0.5MPa,那么这样的压力是不是需要减压才能接入热力回水管
如果哪位高手有这样的小区采暖设计,小弟不胜感激啊!工程很激,谢谢各位大侠了~
免费打赏
背着房子找地皮
2006年05月18日 09:35:34
2楼
一般情况下,小区采暖热力入口与市政管网连接时,是不允许直接设增压泵的,因为直接那样会破坏外管网的水利平衡。应该使用板换隔开。
回复
dyh5667-
2006年05月18日 10:33:44
3楼
问题是现在热力温度只有65度,到达小区后只有60度了,甲方也不同意采用板换啊
回复
xd-xdcad
2006年06月09日 09:40:24
4楼
可以供水管增压、回水管减压,但要确保系统设备承压及与外网衔接问题
回复
曲池荷
2006年06月09日 10:05:20
5楼
这个问题我也一直想搞清楚。看过一本书介绍,方法是在热网供水管上增加一套“加压泵及控制机组”,另外需要断流器和阻旋器。但实际的工程图纸没有见过,那位有具体的设计图纸,可供参考?
回复
xd-xdcad
2006年06月09日 10:10:35
6楼

断流器和阻旋器应该用来减静压的
回复
zhuanjia
2006年06月09日 16:15:37
7楼
高低层建筑直连供暖技术与设备
高层建筑采暖直连技术与设备是我公司研发的高层建筑直接利用外网热水进行供热的一项新技术,替代双水箱形式的高层供热系统,专门解决高层建筑与低层建筑直接连接供暖的难题。
该技术在原低区供暖运行参数、定压大小、运行方式等维持不变的情况下,利用2台由电脑监控的增压泵,将供热站低区的供水加压到高层顶部形成上供下回或下供上回供暖系统,自动调节供水流量、压力,回水流量、压力以保证室内温度。电脑为高区增压泵提供了标准的流量和标准的压头,绝对不会发生对低区的抢水现象。增压泵运行时,高区的高压供水、高压回水通过专用设备自动和低区低压水的压力相匹配,保证了低区的安全运行。增压泵停止工作时,高层系统的水,封闭在高区,防止高层采暖系统上部倒空,保证了系统的安全运行。当供热站因故停泵、停电时电脑自动保护二次增压泵,防止无水运行,保证了二次增压泵与供热站供水泵同步工作。
该技术与其他高层供热技术相比,具有安全、平稳、可靠、节能、投资低的特点。

高低层直连供热系统示意图

应用范围
1、 新建、改建需要分区供热的高层建筑。
2、新建、改建需要分区的中央空调水系统。
3、位于供热系统末端,供回水压差、流量小、供热效果不好的建筑。
4、同一热网内,地势高差过大的高区或低区建筑。
技术特点:
1、 投资少,效率高:不用换热器,减少了每年换热器的清洗工作。取消了换热环节,提
高了高区的供水温度,高区的散热器用量大大减少,而供热效果大大提高。
2、 真正闭式循环:避免了开式系统的噪音、系统中气体较多引发的管道及设备的腐蚀。
3、 运行安全稳定:合理控制高区流量压力,不会发生对低区的抢水现象。高区的动压和静压压力不会传递到低区,影响低区的安全,造成低区暖气片超压。
4、 电脑自动控制:变频控制,具有三重超压报警和安全保护功能,可以实现无人值守。
5、技术先进,设备合理:通过适合实际情况的技术手段,降低造价,节省运行费用

技术参数
1、 适用热媒温度:95摄氏度以下。
2、 适用热媒介质:水。
3、 适用建筑高度:70米以下,超过70米需定做。
联系电话;13932618596
回复
曲池荷
2006年06月09日 16:29:27
8楼
楼上做广告那,即使做广告也要告诉怎么联系你吧,你的产品样本有么?传上来大家学习啊
回复
1992lxm
2006年06月09日 21:59:55
9楼
高低层直连供热系统示意图
李13359856227(bu shi wo dian hua)
回复
nky6666
2006年06月10日 09:03:45
10楼
看不清呀。不过60度的水做地板采暖还行,散热器恐怕数量太多了吧
回复
dyh5667-
2006年06月10日 18:31:26
11楼
我也看了高层建筑采暖的设计,和楼上仁兄说的一样,但是前期图纸不是自己设计,用阻旋器和断流器相结合的方法已经不行,同时采用微型加压泵控制也行不通,所以采用了增压水泵+电磁阀+减压阀的方法
回复

相关推荐

APP内打开