我家一个电灯关灯时老是引起跳闸,请教各位老师了
jh_shen0324
2006年05月17日 17:55:19
只看楼主

我家是刚装修完新入住的房子,其它灯都很正常,就一个灯关的时候大概六七次中有一次会引起配电箱内跳闸。请问各位老师是为什么?多谢。

我家是刚装修完新入住的房子,其它灯都很正常,就一个灯关的时候大概六七次中有一次会引起配电箱内跳闸。
请问各位老师是为什么?多谢。
免费打赏
lmaj_273600
2006年05月17日 18:34:41
2楼
灯开关可能内部接线不牢固,关灯时造成接地,打开开关检查一下
回复
sqh1971
2006年05月17日 18:36:40
3楼
以下是引用jh_shen0324在2006-05-17 17:55:19.0发表的内容:
我家是刚装修完新入住的房子,其它灯都很正常,就一个灯关的时候大概六七次中有一次会引起配电箱内跳闸。
请问各位老师是为什么?多谢。[/quot
可能是1,灯头短路,取下灯泡检查一下灯口,是不是里中间的弹簧很接近边造成短路.
2,检查一下是否那个灯线路漏电.引起跳闸,检查方法是取下负载,用摇表遥测.
回复
jh_shen0324
2006年05月17日 18:45:31
4楼
已经打开开关看过了,接线也没有不牢固的地方,请问老师还有别的什么原因吗?
另:好象也不是开关的质量问题,因为这是一个卧室灯,在门口和床关都有一个开关,用其中的任何一个开关关灯,都是六七次中有一次造成跳闸。
回复
jh_shen0324
2006年05月17日 18:50:40
5楼
线路应该不会有漏电情况,因为装修验收的时候所有线路都用摇表测过的。另外换了灯也是一样的情况啊。
回复
lhx1108
2006年05月17日 19:23:23
6楼
你家配电箱内接灯的断路器是否带漏电功能。如果带漏电功能还是重点检查漏电的问题,装修时电线管内是否有接头。
回复
jh_shen0324
2006年05月17日 19:36:56
7楼
接灯的断路器没有漏电功能,谢谢。
回复
aoldman
2006年05月17日 19:43:56
8楼


是二控一吗?有可能是穿线绝缘问题或开关断弧瞬间漏电。如果是二控一,可把灯泡去掉试验开关,以区别是绝缘问题还是断弧问题。
回复
jh_shen0324
2006年05月18日 08:39:28
9楼
是二控一,谢谢。各位老师还有其它什么可能的原因吗?
回复
yixufeng
2006年05月18日 09:17:02
10楼
二控一的线路是怎么接的,是不是用控制火线,重点要查一下
回复
diangong1118
2006年05月18日 09:20:50
11楼
也可能是电线绝缘不良,墙内线管内有水吧
回复

相关推荐

APP内打开