梁受力纵筋配筋率计算,是用钢筋面积除以混凝土有效截面面积(bh0)还是按《混凝土结构设计规范》构造章节的计算方法?我看很多例题验算梁配筋率都是采用的前者,前者在哪个规范上有体现?
梁受力纵筋配筋率计算,是用钢筋面积除以混凝土有效截面面积(bh0)还是按《混凝土结构设计规范》构造章节的计算方法?我看很多例题验算梁配筋率都是采用的前者,前者在哪个规范上有体现?
12楼
注意是配筋率还是最小配筋率,按混凝土规范取用。
回复
13楼
参考书上说的都不一致。
回复
14楼
个人感觉,只要配筋面积大于最小配筋面积,就可以避开求配筋率不知道用截面高度还是有效高度的问题了,呵呵!
回复
15楼
要看是指的最小配筋率还是说配筋率,按砼规8.5.1条下面小字注4注5,是值得全截面配筋率。
回复
16楼
第一是 最小配筋率,最小配筋率的确定理论原则应该是受弯构件的第一阶段末,即截面受拉区砼开裂临界状态,此时的配筋应能承担砼开裂后转嫁的全部拉应力,故与全截面有关,应用全截面。
第二是 正常的配筋率或最大配筋率,针对的是受弯构件第三阶段,即极限破坏状态,此时截面只与有效高度有关,保护层多厚都无用,故采用有效高度
回复
17楼
说得好
回复
18楼
施老师书1160页例题,跟16#讲的一样的,就是要分开考虑
回复
19楼
演算最小配筋率时用全截面,验算配筋率和最大配筋率时用有效截面
回复
20楼
最小配筋率是按h来算的,配筋率是按h0来算的
正解
回复
21楼
16楼 不错 学习了