房间正压值计算方法
qiaobing04
qiaobing04 Lv.3
2011年06月22日 15:07:54
来自于通风排烟
只看楼主

急求:知道房间体积和该房间的送风量及排风量如何计算该房间的正压或者负压是多少Pa?

急求:知道房间体积和该房间的送风量及排风量如何计算该房间的正压或者负压是多少Pa?
flier_01
2011年06月23日 13:31:03
2楼
精确计算很麻烦
可根据门窗缝隙长度计算
回复
qiaobing04
2011年06月23日 17:18:20
3楼
请教下该房间在恒温状态下是否可以使用理想气体状态方程来计算空气压力值呢?
回复
qiaobing04
2011年06月23日 17:20:16
4楼
另外请教下您所说的利用门窗缝隙计算是怎么个算法?
回复
crazy_123456
2011年06月27日 13:59:53
5楼
洁净室正压计算:
1. 缝隙法:
洁净室维持不同正压值所需风量Q(m3/h),按下式计算:
Q=a•Σ(q•L)
a——根据围护结构气密性确定的安全系数,取1.1~1.2
q——当洁净室为某一正压值时,其维护结构单位长度缝隙的漏风量m3/h ,m(见表5—4)
L——围护结构的缝隙长度m。
2. 换气次数法
设计时正压风量可根据正压值和房间换气次数确定(见下表)
洁净室正压值与房间换气次数的关系 表8—1
室内正压值(pa) 有***窗,气密性较差的洁净室(次/h) 有***窗,气密性较好的洁净室(次/h) 无***窗土建或洁净室(次/h)
4.90 0.9 0.7 0.6
9.81 1.5 1.2 1.0
14.72 2.2 1.8 1.5
19.62 3.0 2.5 2.1
24.53 3.6 3.0 2.5
29.43 4.0 3.3 2.7
34.34 4.5 3.8 3.0
39.24 5.0 4.2 3.2
44.15 5.7 4.7 3.4
49.05 6.5 5.3 3.6
回复
shirely1995
2018年12月05日 16:10:58
6楼
维持正压值的风量计算可以参考洁净厂房设计规范GB50073-2013 P75 条文说明6.2.3