柱配筋上层比下层大是什么原因
zhangdw093
zhangdw093 Lv.6
2011年06月22日 11:29:32
只看楼主

柱配筋上层比下层大是什么原因

柱配筋上层比下层大是什么原因
免费打赏
wj768182
2011年06月27日 12:25:50
12楼
框架柱不是只由轴力控制的,还有弯矩,剪力。自己的一点看法!
回复
oldwells1
2011年06月27日 21:53:37
13楼
上层的柱弯矩大,其配筋会变大
回复
shaoxiaowei123
2011年06月28日 14:06:36
14楼
这是框架结构的一个特点,尤其顶层为大空间时更为明显,你做一下内力分析就明白了,简单地说:顶层框架节点弯矩分配给梁、柱两者,下面层框架节点弯矩则分配给梁、上柱、下柱三者
回复
274865417
2011年06月28日 20:10:03
15楼
楼上有说的正确的,上面柱配筋变大是因为柱的受力情况改变了,特别是顶层,压力小,而弯矩一般也比较大,以前学砼结构设计时就有讲到过,弯矩相当时,轴力越小越不利,属于柱的大偏压受力情况,有兴趣的可以看看轴力-弯矩曲线及其破坏性质。