【求助】电机温度为啥竟会高达140度?
weiwei2962
weiwei2962 Lv.2
2011年06月22日 08:34:34
来自于电站工程
只看楼主

我单位有3台6KV电机,型号YKK450-4 710KW;电机正常运行时,环境温度10-38度左右;电流也很正常,不超额定电流,可电机温度可达最高140度!解体检查电机良好,轴承及润滑脂也很好。请高手指教!

我单位有3台6KV电机,型号YKK450-4 710KW;电机正常运行时,环境温度10-38度左右;电流也很正常,不超额定电流,可电机温度可达最高140度!解体检查电机良好,轴承及润滑脂也很好。请高手指教!
免费打赏
shenlan968
2011年06月24日 22:13:36
12楼
怎么会那么高,想不通呀!
回复
y502x
2011年06月24日 23:19:33
13楼
可能是测温元件出现问题!如果真有140度,用手根本不能摸机身了.
回复
anqinghym
2011年06月24日 23:58:09
14楼
听高原同志的说法,似乎温度高是正常现象,但是,我觉得是不是可以检查一下电机两端的风扇,会不会扇叶变形造成风量减少?
回复
灭哈哈
2011年06月26日 10:28:06
15楼
温度那么高都不会有问题吗 可以煎鸡蛋了
回复
ygz2008
2011年06月26日 19:28:18
16楼
F绝缘到底能长期140温度应该不行,会不会电机的风扇变形了,如果是负荷大或者轴承的原因应该电流会反应出来啊。 温度
回复
zengwei1016
2011年06月26日 21:19:20
17楼
学习,关注中
回复
qq308552452
2011年06月26日 21:59:34
18楼
也太高了吧,大家说的疑问都出来了,总有个地方不正常。
回复
wzj0507
2011年06月27日 11:38:10
19楼
按IEC标准,F级绝缘的最高允许温度可达155℃。该电机YKK450-4 710KW,一般应该是用6只Pt100热电阻测量电机绕组温度的(3用3备)。
由于你没有说清二次仪表的情况,建议你直接用欧姆表测量Pt100热电阻的阻值,如果阻值确实是最高可达153.58Ω左右,那说明确实是绕组内部温度高了!
然后,你就可以查找温度高的原因,一般有:通风散热不好(你可以外加风机散热,如效果明显则可确认)、电源频率较高(是否使用了中压变频器,频率是否超过了50Hz)。一般来说,电机绕组的温度也就90~110℃左右的
回复
淮岸听风
2011年06月27日 17:26:10
20楼
电机外壳表面温度是多少?铁芯温度升高与以前同样电流下作对比了吗?(测温元件正常吗?电机振动大吗?
回复
逍遥翁
2011年06月28日 17:32:10
21楼
F级最高上线155度
回复

相关推荐

APP内打开