灌浆完成后多久打检查孔进行压水试验?这个有规定吗?
灌浆完成后多久打检查孔进行压水试验?这个有规定吗?
2楼
各种灌浆检查时间不一样,
帷幕灌浆一般是14天后钻孔检查,
回复
3楼
固结灌浆一般是7天后钻孔检查,
回复
4楼
谢谢!在规范上也没看到有这个说明。
回复
5楼
根据DLT5148-2001规范,有以下几种:
一、坝基岩体灌浆
1、帷幕灌浆检查孔压水试验应在该部位灌浆结束14d后进行。
2、固结灌浆工程质量的检查宜采用测量岩体波速和(或)岩体静弹性模量的方法,应在该部位灌浆结束14d或者28d后进行。也可采用钻孔压水试验的方法,检查时间为灌浆结束后3d或7d以后进行。
二、隧洞灌浆
1、回填灌浆的工程质量检查可采用检查孔注浆试验或取芯检查的方法,检查时间为该部位灌浆结束后7d或28d以后进行。
2、固结灌浆工程质量的检查宜采用测量岩体波速和(或)岩体静弹性模量的方法,应在该部位灌浆结束14d或者28d后进行。也可采用钻孔压水试验的方法,检查时间为灌浆结束后3d或7d以后进行。
3、钢衬接触灌浆的工程质量检查,在灌浆结束7d或14d以后采用锤击法或其他方法进行,钢板脱空范围和程度应满足设计要求 。
三、其余灌浆参见规范DLT5148-2001,恕不详列。
回复
6楼
固结灌浆是3d或者7d后,帷幕灌浆是14天以后
回复
7楼
一般是7d或者14d
回复