紧急情况, 望高人指点,指点.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
jiushidu
jiushidu Lv.2
2011年06月21日 21:49:39
来自于制冷技术
只看楼主

6匹华宝空调柜机,运行时高压1.6左右 , 低压0.2左右, 室内机分液头各毛细管起霜, 运行15分钟左右压缩机过热停机. 此时高低压力平行速度比正常时快 (该机为冷暖型) 请问这种情况是什么问题,? 急~

6匹华宝空调柜机,运行时高压1.6左右 , 低压0.2左右, 室内机分液头各毛细管起霜, 运行15分钟左右压缩机过热停机. 此时高低压力平行速度比正常时快 (该机为冷暖型)

请问这种情况是什么问题,? 急~
免费打赏
xyjin1986
2011年07月10日 18:36:42
12楼
有结霜,就是温度低。
温度低,就会压力低。
反过来也一样。
那么压力低:少制冷剂,有堵,负荷小,热交换不好
回复
adingkgb
2011年07月10日 19:18:50
13楼

如果是有明显堵塞的,运行电流照样要降低
回复
ydkt_chen
2011年08月31日 17:12:48
14楼
不同意7#的观点
加到0.35那蒸发温度就是-3度了那回气就差不多结霜了
人家现在时0.2,对应蒸发温度是-15度,回气结霜了吗? 回气过热度不是用螺丝可以固定的,供液不足,吸气过热度会很大
0.35的低压下,冷凝条件良好的情况下可以维持运行,但制冷量不足,能效地下,压缩机还是处于过热状态
完全同意你第2条
阿鼎老师还给加分:(

[ 本帖最后由 ydkt_chen 于 2011-8-31 17:14 编辑 ]