紧急情况, 望高人指点,指点.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
jiushidu
jiushidu Lv.2
2011年06月21日 21:49:39
来自于制冷技术
只看楼主

6匹华宝空调柜机,运行时高压1.6左右 , 低压0.2左右, 室内机分液头各毛细管起霜, 运行15分钟左右压缩机过热停机. 此时高低压力平行速度比正常时快 (该机为冷暖型) 请问这种情况是什么问题,? 急~

6匹华宝空调柜机,运行时高压1.6左右 , 低压0.2左右, 室内机分液头各毛细管起霜, 运行15分钟左右压缩机过热停机. 此时高低压力平行速度比正常时快 (该机为冷暖型)

请问这种情况是什么问题,? 急~
免费打赏
fengxiang1025
2011年06月22日 08:49:11
2楼
你的问题是制冷剂缺失造成,结霜是 蒸发压力低 引起。压缩机过热是由于吸气过热度大。
回复
yc_zyb
2011年06月22日 12:24:24
3楼
除了检查制冷剂是否充注适量外,还要检查循环风量即蒸发器背后是否脏堵,过滤网是否脏,内风机转速等,如果上述均正常 .加注制冷剂后仍未改善,就要考虑系统内脏堵,清洗毛细管等节流组件.金属过滤网,内外机连接管是否有折瘪等二次节流...
回复
xiongmaoda
2011年06月22日 15:33:51
4楼
典型的制冷剂不足
回复
dlyybn
2011年06月22日 16:14:41
5楼
就是制冷剂不足,在制冷状态下加制冷剂,低压在0.35左右就可以了
回复
tengchao2011
2011年06月22日 22:03:31
6楼
这个和制冷剂,换热器,换热风机等有关系吧
回复
dongbei5118
2011年06月24日 15:26:54
7楼
楼上说加到0.35那蒸发温度就是-3度了那回气就差不多结霜了,把制冷剂加到0.48这时蒸发温度为5度吸气管上过热度应该在8-9度左右仅供参考
回复
adingkgb
2011年06月24日 16:57:44
8楼
制冷剂循环流量过小,导致低压偏低,回气过热度过高,最终压缩机的不到回气的冷却,过热保护。
制冷剂循环流量过小的原因包括,制冷剂不足,节流装置堵塞,管道折瘪等
回复
gongjiuchen
2011年06月24日 20:08:43
9楼
你在此压力运转查过电流吗,如低与额定电流较多,可能要加液了。如电流不底,可能有脏堵

[ 本帖最后由 adingkgb 于 2011-7-10 19:18 编辑 ]
回复
sxj.19760819
2011年06月24日 21:37:32
10楼
回复
p785166503
2011年07月10日 11:04:22
11楼
学习,学习,学习,