方案1:单机配置方案2:主从式UPS系统接线方案3:热备用双UPS并机系统接线;方案4:冗余增容双UPS并机系统接线;方案5:一备二UPS系统接线欢迎大家就设计思路、业主的要求和运行中的问题和现象进行讨论!
方案1:单机配置
方案2:主从式UPS系统接线
方案3:热备用双UPS并机系统接线;
方案4:冗余增容双UPS并机系统接线;
方案5:一备二UPS系统接线
欢迎大家就设计思路、业主的要求和运行中的问题和现象进行讨论!
12楼
请问能否将电厂蓄电池组作为UPS备用电源,如何连接?
回复
13楼
对于2台机,采用双UPS+1备用,正常情况下各自UPS柜分别给各自机组,当一台故障,备用投入。
UPS采用交流供电,先整流,在逆变,然后至 输出隔离变压器,静态转换开关 输出。
其中在整流器和逆变器之间加入直流输入,当整流器故障或交流输入断电后,可以通过直流逆变以后使UPS柜恢复供电。提高了整个UPS的可靠性。
另外我觉得在电厂没有必要增加蓄电池给UPS作为备用电源,虽然这个也可以实现,当增加了蓄电池的投资。本来电厂有110V直流系统可以直接利用上,因为110V直流系统已经有了蓄电池备用了,这里再增加有点重复。
回复
14楼
想请教一用一备是在什么地方切换,用的还是一套电池吧
回复
15楼
大部分的电厂一般不再单设专用蓄电池作为直流源给UPS供电。一用一备用一组蓄电池也行。它们可以在UPS的馈线屏内切换。
回复
16楼
请教一下楼主,电厂UPS是用在什么地方呀,需要提供多大发输出功率?
回复
17楼
第三种方案
:handshake :handshake
回复