发起讨论:电厂UPS的接线方式
hebei-jia
hebei-jia Lv.2
2006年05月17日 11:21:35
来自于电站工程
只看楼主

方案1:单机配置方案2:主从式UPS系统接线方案3:热备用双UPS并机系统接线;方案4:冗余增容双UPS并机系统接线;方案5:一备二UPS系统接线欢迎大家就设计思路、业主的要求和运行中的问题和现象进行讨论!

方案1:单机配置
方案2:主从式UPS系统接线
方案3:热备用双UPS并机系统接线;
方案4:冗余增容双UPS并机系统接线;
方案5:一备二UPS系统接线
欢迎大家就设计思路、业主的要求和运行中的问题和现象进行讨论!
免费打赏
wyxsacf
2006年05月17日 20:43:16
2楼
我们是第二种方案
回复
hebei-jia
2006年05月18日 10:45:32
3楼
主从式UPS接线这些年好像不怎么用了
回复
gqf2811
2006年05月18日 16:01:07
4楼
确实搞不清我们的接线,反正我们一台机一套UPS,两台机间没任何联系
回复
hebei-jia
2006年05月19日 11:42:05
5楼


那就是 方案1:单机配置
现在的大机组觉得需要更高的可靠性,因此衍生出了更多的接线方案
回复
xuesheng_xue
2006年05月21日 08:23:05
6楼
我们是方案1,但是目前随着电力事业的不但发展,大型机组越来越普遍,个人认为应该在此基础上增加一套备用UPS系统,作为两台UPS的备用。这样,在任何一台UPS系统故障检修时可以给机组提供相对可靠的UPS电源。
回复
lidongpo
2006年05月21日 16:09:06
7楼
我们这里是第四种,不过正在改造新的方式。
回复
jingzeng
2006年05月23日 07:43:25
8楼
要明确UPS的使用负荷点,如果在大型机组主厂房,现在单元制配置居多(方案一)。
像在辅助系统中如除灰系统、脱硫系统,以(方案四)居多。

一般以这两中接线方式居多。

是不是还要考虑今后会有改造工程或者是扩建工程,那么在选择UPS接线方式和容量的时候就要考虑了。

回复
centrry
2006年05月23日 15:20:07
9楼
大机组主厂房一般是单元制,也有2+1的模式,公用UPS接入单元UPS的旁路
回复
hebei-jia
2006年05月25日 11:42:08
10楼

在我们的工程中,采用一套UPS备用两台机UPS的接线是有的,可主机UPS的静态切换过程是一个瓶颈,假如主机跟踪旁路失步的话,那就切换不过去了。
回复
hebei-jia
2006年05月25日 11:44:17
11楼

我觉得您说得反了,除灰、脱硫采用并机方案,可靠性比单机的要高