1000m^3/h冷水流量采用500mm管径是不是大了点--审图问题,应注意实际情况,建议不要死套教科书,500和400mm管径不是一个概念。
1000m^3/h冷水流量采用500mm管径是不是大了点--审图问题,应注意实际情况,建议不要死套教科书,500和400mm管径不是一个概念。
2楼
400mm就够了,500mm肯定大了,因为空调管径主要根据比摩阻来选用,500mm显然占用的空间大,管材价格贵,但对水泵运行耗电量影响很小,建议按400mm比较合适!
回复
3楼
分析的还是不错的,我觉得400就可以了
回复
4楼
如果不是集管,1000m^3/h冷水采用350mm管径就可以了,流速也就2.9米/秒。
回复
5楼
我想问你说的是什么水
空调冷冻水
冷却水
还是市政的集中供热的高温水
消防水
生活给水呀
回复