2个电流表,1个在配电柜上,1个在现场操作箱上,配电室离操作箱大约100M米。风机220KW,现场测量电流有300多A,2个电流表显示基本一致,但显示却只有100多A。这是为什么啊??(附原理图)
2个电流表,1个在配电柜上,1个在现场操作箱上,配电室离操作箱大约100M米。风机220KW,现场测量电流有300多A,2个电流表显示基本一致,但显示却只有100多A。
这是为什么啊??(附原理图)
2楼
可能发生的情况:
1、电流互感器与电流表不匹配;
2、互感器的容量小;
3、距离太远,表线截面不够,线路损耗大;
回复
3楼
互感器与电流表都是500/5的,互感器是BH-0.66的,不过到操作箱的导线用的是2.5mm2的
回复
4楼
二次图没什么问题。我认为BH-0.66的互感器容量比较小是主要问题,你可以换LMZJ1-0.66的试试。
回复
5楼
不过两个电流表型号不同,柜子上的是99T1的,箱子上的是6L2的,这个有关系吗??
回复
6楼
BH-0.66是一个系列,不知道是哪种型号的?
你可以用排除法查一下:先将电流互感器二次侧用短接线短接,用钳形电流表5A档测二次电流,换算后得出一次电流与实际电流比较。然后将两块电流表短接,带着线路再测一次,就知道是互感器还是线路的问题了。
回复