变压器排气问题
xrzs01
xrzs01 Lv.2
2006年05月17日 10:10:36
来自于变压器
只看楼主

我单位2005年底新装2台1250KVA变压器,在运行中发现每隔10~15天左右轻瓦斯继电器就动作,现场检查发现变压器瓦斯继电器油面液位已经下降到一定位置,导致轻瓦斯继电器动作,于是手动排气。可每次均发生上述问题,变压器厂家已经现场处理过N次,也无法解决上述问题,以前怀疑是油质有问题,现场取样化验后各项指标均正常。又怀疑是吸湿器安装有问题,现场检查也没有发现什么问题。变压器现在负荷情况大概能达到30%左右,温升及声音均正常。

请教各位大虾,是什么原因导致变压器产生气体的,变压器产生的气体是否应该自动排出呢?
免费打赏
xrzs01
2006年05月17日 10:11:42
2楼
两台变压器都发生类似的问题。
回复
ljs1399
2006年05月23日 01:59:25
3楼
变压器安装得太平了.按规范要求有5%的坡度.
回复
nsplr
2006年05月23日 02:25:38
4楼
回复
xrzs01
2006年05月23日 08:57:45
5楼
可是我查规范是要求装有瓦斯继电器的变压器应使其顶盖沿瓦斯继电器气流的方向有1~1.5%的升高坡度呀?

请问这是实际安装中的经验吗?
回复
zouys
2006年05月23日 09:54:17
6楼
如果不是安装问题,你可以重点检查是不是电压分接器出了问题。整个变压器内只有这个部件有可活动触点,如果电压调节后接触不好,可能造成较高的温升,使其周围的变压油电离产生瓦斯气体。
回复
xrzs01
2006年05月23日 10:15:59
7楼

分接头开关这儿,当时没有怀疑这里的问题,因为在变压器一开始运行的时候,就出现了排气的问题,后来变压器运行了半个多月后发现分接头开关上部有点渗油,又叫厂家将分接头开关的盖板重新更换了一块,能是分接头开关的原因吗?
回复