关于60度供水采暖
chentong_1987
2011年06月21日 15:43:01
来自于采暖供热
只看楼主

原设计95度~70度供回水,锅炉房直供,现在锅炉改为常压锅炉,则经过板换后,变成60度供水。我想问,如果现在改为60度供水是否还能保证20度温差?如果温差还是能保证,那么房间内的散热量应该与95~70度没有区别了?但是散热器选型样本上的散热器内热水温度与室内温度的温差变小了,散热量应该减小才对啊?迷糊~~~求指导~~~

原设计95度~70度供回水,锅炉房直供,现在锅炉改为常压锅炉,则经过板换后,变成60度供水。
我想问,如果现在改为60度供水是否还能保证20度温差?如果温差还是能保证,那么房间内的散热量应该与95~70度没有区别了?但是散热器选型样本上的散热器内热水温度与室内温度的温差变小了,散热量应该减小才对啊?迷糊~~~求指导~~~
免费打赏
donghua_00
2011年06月29日 20:01:12
12楼
当供回水为95-70° 时 那么平均温差应该为(95+70)/2-20=62.5°
当供回水为60-40° 时 那么平均温差应该为(60+40)/2-20=30°
所以平均温差是不一样的
回复
haidq
2011年06月30日 12:50:19
13楼
散热器的散热量是按照平均温差计算的,温度降到60度,散热量肯定会大幅减少。散热量减少,而你的流量保持不变的话,供回水的温差也不会有20度的温差。
回复