关于60度供水采暖
chentong_1987
2011年06月21日 15:43:01
来自于采暖供热
只看楼主

原设计95度~70度供回水,锅炉房直供,现在锅炉改为常压锅炉,则经过板换后,变成60度供水。我想问,如果现在改为60度供水是否还能保证20度温差?如果温差还是能保证,那么房间内的散热量应该与95~70度没有区别了?但是散热器选型样本上的散热器内热水温度与室内温度的温差变小了,散热量应该减小才对啊?迷糊~~~求指导~~~

原设计95度~70度供回水,锅炉房直供,现在锅炉改为常压锅炉,则经过板换后,变成60度供水。
我想问,如果现在改为60度供水是否还能保证20度温差?如果温差还是能保证,那么房间内的散热量应该与95~70度没有区别了?但是散热器选型样本上的散热器内热水温度与室内温度的温差变小了,散热量应该减小才对啊?迷糊~~~求指导~~~
免费打赏
xyb-hacking
2011年06月21日 16:04:19
2楼
如果室内散热器的选配是按95-70度计算的,而且富余量较小,那么供60,的回水温度不会低于50度,一般温差会小于十度。宏观来看散热效果基本能够满足节能住宅的供暖,原因很简单啊,室外气温不会长时间为设计的最低气温。但是室外温度较低,如夜间,或严寒期,供暖温度60度是说什么室内都不会热的。
补偿低温水供暖的方法就是增加散热器数量,以及相关的输配系统容量,当然这个很少有人做。低温供暖表面上是节能了,散热速率降低了(参考散热器散热性能),那么牺牲的就是住户的供暖质量!我做了3年多的供暖公司技术员,深有体会,而运行部门为了要效益,就用这种方法,最后导致居民怨气很大,还影响了供暖费收缴。
回复
zhouxiaob
2011年06月22日 12:41:36
3楼
为什么要换成常压炉?后患无穷。
回复
zzxzwg
2011年06月22日 16:06:14
4楼
供回水温度降低,平均温度降低,散热器散热量肯定降低,散热器数量应该增加
回复
jiam1981
2011年06月24日 10:45:32
5楼
散热器散热公式q=a*Δt^b

Δt降低了 散热量减小
需要增加散热面积
供水管径增大
回复
bdaerco
2011年06月24日 15:06:50
6楼
散热器若未留设计余量的话,散热效果肯定是会受影响的。
回复
wrp_327
2011年06月26日 13:45:26
7楼
增加散热器数量
回复
dongruilin88
2011年06月27日 10:51:02
8楼
按95-70度计算时,单柱散热器散热量温差为64.5度,如降低水温,比如采用60-50度,温差为32度,散热量剧减,得加大散热器面积,
回复
lv2686104
2011年06月28日 22:33:02
9楼
应该可以达到根据外温控制内温的话,45度左右也是可以的,但是系统的末端用户室温较低,难以达到平衡。
回复
翰海星空
2011年06月29日 14:58:42
10楼
来学习的
回复
youqi13861861800
2011年06月29日 16:11:06
11楼
60度热水不容易有水垢 这么改恐怕不行
回复

相关推荐

APP内打开