10个路灯 (高压钠灯 220v 110w ) 计算过程 110/220 = 0.5*10=5A 通过载流量表查得 VV22 3*4选型是否正确,请指教!!!
10个路灯 (高压钠灯 220v 110w )
计算过程 110/220 = 0.5*10=5A 通过载流量表查得 VV22 3*4
选型是否正确,请指教!!!
免费打赏
cpenedyp
2006年05月17日 10:31:40
2楼
我认为不正确,在计算中未考虑灯具的功率因数、起动电流、镇流器功率的影响
回复
ontimewhq
2006年05月17日 10:35:40
3楼
同意楼上!
也应该留有一定的裕量,方便以后发展的需要!
回复
zoulong526
2006年05月17日 11:26:08
4楼
怎么计算出来的 ?我不太清楚啊
回复
mouse135235
2006年05月17日 23:32:46
5楼
多谢 仁兄指点迷津 关于灯具的功率因数、起动电流、镇流器功率的参数有哪些资料 望告知