【请教】电梯井道照明电压有36V和220V,规范具体怎么选择
unrains
unrains Lv.3
2011年06月21日 15:09:44
来自于照明工程
只看楼主

RT,电梯井道照明电压,有采用220V/36V隔离变压器,用安全电压36V的,也有直接用220V的,具体什么情况有什么电压?民规里面好像也没有说明怎么选。还有灯具和照度的计算,一般我看现场做的都是按7M间距安装灯具,没有计算照度,这样有没有什么问题?另外,如果电梯井很深,灯具很多。都用36V电压的话,线路损耗有压降,不能满足灯具用电怎么办?民规:9.4.5 井道配电应符合下列规定: 1 电梯井道应为电梯专用,井道内不得装设与电梯无关的设备、电缆等。

RT,电梯井道照明电压,有采用220V/36V隔离变压器,用安全电压36V的,也有直接用220V的,具体什么情况有什么电压?民规里面好像也没有说明怎么选。还有灯具和照度的计算,一般我看现场做的都是按7M间距安装灯具,没有计算照度,这样有没有什么问题?另外,如果电梯井很深,灯具很多。都用36V电压的话,线路损耗有压降,不能满足灯具用电怎么办?

民规:
9.4.5 井道配电应符合下列规定:
1 电梯井道应为电梯专用,井道内不得装设与电梯无关的设备、电缆等。
2 井道内应设置照明,且照度不应小于501x,并应符合下列要求:
1)应在距井道最高点和最低点0.5m以内各装一盏灯,中间每隔不超过7m的距离应装设一盏灯,并应分别在机房和底坑设置控制开关;
2)轿顶及井道照明电源宜为36V;当采用220V时,应装设剩余电流动作保护器;
3)对于井道周围有足够照明条件的非封闭式井道,可不设照明装置。
3 在底坑应装有电源插座。
4 井道内敷设的电缆和电线应是阻燃和耐潮湿的,并应使用难燃型电线导管或电线槽保护,严禁使用可燃性材料制成的电线导管或电线槽。
5 附设在建筑物外侧的电梯,其布线材料和方法及所用电器器件均应考虑气候条件的影响,并应采取防水措施。

[ 本帖最后由 unrains 于 2011-6-27 17:19 编辑 ]
免费打赏
super科
2011年09月23日 16:02:16
12楼
受教了,多谢
回复
moller2009
2011年10月02日 11:59:10
13楼
轿顶及井道照明电源宜为36V;当采用220V时,应装设剩余电流动作保护器;
如果采用220V
有的电梯厂家要求装设防爆灯
回复