【请教】电梯井道照明电压有36V和220V,规范具体怎么选择
unrains
unrains Lv.3
2011年06月21日 15:09:44
来自于照明工程
只看楼主

RT,电梯井道照明电压,有采用220V/36V隔离变压器,用安全电压36V的,也有直接用220V的,具体什么情况有什么电压?民规里面好像也没有说明怎么选。还有灯具和照度的计算,一般我看现场做的都是按7M间距安装灯具,没有计算照度,这样有没有什么问题?另外,如果电梯井很深,灯具很多。都用36V电压的话,线路损耗有压降,不能满足灯具用电怎么办?民规:9.4.5 井道配电应符合下列规定: 1 电梯井道应为电梯专用,井道内不得装设与电梯无关的设备、电缆等。

RT,电梯井道照明电压,有采用220V/36V隔离变压器,用安全电压36V的,也有直接用220V的,具体什么情况有什么电压?民规里面好像也没有说明怎么选。还有灯具和照度的计算,一般我看现场做的都是按7M间距安装灯具,没有计算照度,这样有没有什么问题?另外,如果电梯井很深,灯具很多。都用36V电压的话,线路损耗有压降,不能满足灯具用电怎么办?

民规:
9.4.5 井道配电应符合下列规定:
1 电梯井道应为电梯专用,井道内不得装设与电梯无关的设备、电缆等。
2 井道内应设置照明,且照度不应小于501x,并应符合下列要求:
1)应在距井道最高点和最低点0.5m以内各装一盏灯,中间每隔不超过7m的距离应装设一盏灯,并应分别在机房和底坑设置控制开关;
2)轿顶及井道照明电源宜为36V;当采用220V时,应装设剩余电流动作保护器;
3)对于井道周围有足够照明条件的非封闭式井道,可不设照明装置。
3 在底坑应装有电源插座。
4 井道内敷设的电缆和电线应是阻燃和耐潮湿的,并应使用难燃型电线导管或电线槽保护,严禁使用可燃性材料制成的电线导管或电线槽。
5 附设在建筑物外侧的电梯,其布线材料和方法及所用电器器件均应考虑气候条件的影响,并应采取防水措施。

[ 本帖最后由 unrains 于 2011-6-27 17:19 编辑 ]
免费打赏
a8333250
2011年06月22日 13:49:36
2楼
建议使用36V,详细参照这条咯。2)轿顶及井道照明电源宜为36V;当采用220V时,应装设剩余电流动作保护。考虑到后期电梯维修保养人员安全。
回复
dianqipanli
2011年06月23日 04:33:26
3楼
我们这里设计时都是36V;不过,井道灯都是由电梯安装人员来安装,这几年他们用的都是220V井道灯,并且采用明管敷设,导管、线盒和电梯设备一起由厂家供给,电源也由电梯厂家配备的电源柜内配出(有漏电保护)。包括机房插座、底坑和轿顶插座、轿厢照明、井道照明等均在电梯自带柜内配出。每次电梯验收均顺利通过。
回复
框架梁
2011年06月23日 12:32:33
4楼
36v安全用电
回复
zoujie1987
2011年06月24日 16:32:49
5楼
36V安全电压
回复
jiangbo88
2011年06月28日 11:36:43
6楼
用36V电压的灯泡,一般间距是每两层设一盏,上下各一盏。
回复
加肥猫
2011年06月30日 10:37:04
7楼
照明规范认为24伏才算安全电,呵呵又是一个争议所在
回复
zzhspeed
2011年06月30日 14:02:22
8楼
两种办法都可以。不过我想知道的是,现在给电梯配电的时候,井道灯到底是从我的配电箱出还是从电梯自带的控制箱出,到底归谁管?
回复
whbwhbwhbwhb
2011年07月10日 14:53:22
9楼


GB10060-1993电梯安装验收规范。仅供参考啊,因为我不知道93年的是否还在执行。
回复
bao886
2011年08月04日 13:07:54
10楼
回复
x_mage
2011年08月14日 08:02:22
11楼
采用安全电压36V,规范上说得很清楚了,仔细看一下吧
回复

相关推荐

APP内打开