有规定生活水箱与消防水箱不能共用吗?
huizhe8
huizhe8 Lv.2
2006年05月17日 09:23:23
只看楼主

请问哪位大侠知道有关生活水箱与消防水箱不能共用的规定,在哪里能查得到?批号是多少?谢谢!!!!

请问哪位大侠知道有关生活水箱与消防水箱不能共用的规定,在哪里能查得到?批号是多少?
谢谢!!!!
免费打赏
房瓦匠
2006年05月17日 11:06:33
2楼
看来大虾们都不屑回答这个问题了,还是偶来吧,
GB50015-2003,3.2.8条,里面用了“应”,个人理解就算是强规了
回复
zhangyingmei
2006年05月17日 13:21:44
3楼
我也遇到同样的问题,请教工程师,说特殊情况下也可以合用
在水箱旁边加消毒设备就可
不知道你是什么建筑物,应该是看具体情况吧
回复
kimfl
2006年05月17日 13:53:37
4楼


仔细看看《建筑给水排水设计规范GB50015-2003》3.2.8条条文解释及3.2.10条
回复
zljun
2006年05月17日 22:48:53
5楼
楼上的朋友:请问3.2.9条条文解释中的“新建的生活饮用水贮水池,宜采用双层池体结构 ”。。。,请问“双层池体结构”是怎样的,哪儿有介绍?
回复
wanzi05402102
2006年05月18日 04:32:30
6楼
这个话题有意思!
回复
cjphit
2006年06月04日 11:33:14
7楼
3.2.8 生活饮用水池(水箱) 应 与其他用水的水池(水箱)分开设置.

注意,这里说的是"应",而不是"宜".

就有强制性的意思了.而不是推荐做法了.

因而,以后还是不要合用得好.,
回复

相关推荐

APP内打开