现在在做一个多层的办公楼,里面有一个消防泵房,约30KW,其他除了应急灯没有其他消防负荷,开始提要做柴油发动机,甲方不愿意,EPS照价又高,能不能做两台变压器,一路高压引入,。。。各位
现在在做一个多层的办公楼,里面有一个消防泵房,约30KW,其他除了应急灯没有其他消防负荷,开始提要做柴油发动机,甲方不愿意,EPS照价又高,能不能做两台变压器,一路高压引入,。。。各位
2楼
消防泵,最少两路进线,至于电源就要根据实际情况选择啦。。。。。
其他人不了解实际情况,估计给不了明确答案。。。。
回复
3楼
一路高压引入,那还有什么意思啊,两路高压还差不多了
回复
4楼
仅一路市电供电,应再加一路自备应急电源。
1.业主再申请一路高压。这个费用是最高。主要是供电局申请费用和高压线缆引入费用。
2.设置自备柴油发电机。这个费用居中。要设置独立的发电机房,要设置气体灭火,要设置事故排风等,维护复杂。
3.设置EPS。这个费用最低。无需设置专用房间,设置在消防泵房内即可,维护简单。
4.应急灯采用自带蓄电池,以减小EPS的负荷容量。
回复
5楼
消防要求必须两路电源,建议自备发电机
回复
6楼
按小美说的做,没错。
1.业主再申请一路高压。这个费用是最高。主要是供电局申请费用和高压线缆引入费用。
2.设置自备柴油发电机。这个费用居中。要设置独立的发电机房,要设置气体灭火,要设置事故排风等,维护复杂。
3.设置EPS。这个费用最低。无需设置专用房间,设置在消防泵房内即可,维护简单。
4.应急灯采用自带蓄电池,以减小EPS的负荷容量
回复
7楼
多层办公楼?按照规范,室外消防用水量不大于25升/秒的工程的消防设备用电负荷等级为三级,所以一般电源可为1路进线。但是规范又规定消防设备的供电应在应在其配电线路的最末一级配电相处设置自动切换装置。所以我认为只要是楼内配电箱引出2个回路在消防水泵控制箱处做切换即可。
回复
8楼
先搞清楚你的消防泵的负荷等级然后在确定供电方案。一级负荷需要双电源供电,二级负荷双回路就可以了
回复
9楼
现在有动力用EPS,用EPS最经济,这样可满足消防泵为二级负荷的要求。用柴油发电机配套费用高,不经济。
回复
10楼
7 楼的方法不错呀.. 不过规范点的话.小美的最规范
回复
11楼
7楼是经济di,效果是没有di
回复