【请教】多层办公楼的消防泵房应该如何配电?
gcylwglx0011223344
2011年06月21日 08:56:43
只看楼主

现在在做一个多层的办公楼,里面有一个消防泵房,约30KW,其他除了应急灯没有其他消防负荷,开始提要做柴油发动机,甲方不愿意,EPS照价又高,能不能做两台变压器,一路高压引入,。。。各位

现在在做一个多层的办公楼,里面有一个消防泵房,约30KW,其他除了应急灯没有其他消防负荷,开始提要做柴油发动机,甲方不愿意,EPS照价又高,能不能做两台变压器,一路高压引入,。。。各位
免费打赏
kingismecs
2011年06月21日 11:07:55
2楼
消防泵,最少两路进线,至于电源就要根据实际情况选择啦。。。。。
其他人不了解实际情况,估计给不了明确答案。。。。
回复
liuxianbo21
2011年06月21日 11:08:07
3楼

一路高压引入,那还有什么意思啊,两路高压还差不多了
回复
meichaosui
2011年06月21日 11:51:44
4楼
仅一路市电供电,应再加一路自备应急电源。
1.业主再申请一路高压。这个费用是最高。主要是供电局申请费用和高压线缆引入费用。
2.设置自备柴油发电机。这个费用居中。要设置独立的发电机房,要设置气体灭火,要设置事故排风等,维护复杂。
3.设置EPS。这个费用最低。无需设置专用房间,设置在消防泵房内即可,维护简单。
4.应急灯采用自带蓄电池,以减小EPS的负荷容量。
回复
dxdq123
2011年06月21日 15:43:02
5楼
消防要求必须两路电源,建议自备发电机
回复
jiangbo88
2011年06月22日 06:34:35
6楼
按小美说的做,没错。
1.业主再申请一路高压。这个费用是最高。主要是供电局申请费用和高压线缆引入费用。
2.设置自备柴油发电机。这个费用居中。要设置独立的发电机房,要设置气体灭火,要设置事故排风等,维护复杂。
3.设置EPS。这个费用最低。无需设置专用房间,设置在消防泵房内即可,维护简单。
4.应急灯采用自带蓄电池,以减小EPS的负荷容量
回复
jzsjyys
2011年06月22日 08:23:08
7楼
多层办公楼?按照规范,室外消防用水量不大于25升/秒的工程的消防设备用电负荷等级为三级,所以一般电源可为1路进线。但是规范又规定消防设备的供电应在应在其配电线路的最末一级配电相处设置自动切换装置。所以我认为只要是楼内配电箱引出2个回路在消防水泵控制箱处做切换即可。
回复
huliye2011
2011年06月22日 08:33:41
8楼
先搞清楚你的消防泵的负荷等级然后在确定供电方案。一级负荷需要双电源供电,二级负荷双回路就可以了
回复
cjiangsir_001
2011年06月22日 09:13:34
9楼
现在有动力用EPS,用EPS最经济,这样可满足消防泵为二级负荷的要求。用柴油发电机配套费用高,不经济。
回复
xianzi8023
2011年06月22日 22:26:03
10楼
7 楼的方法不错呀.. 不过规范点的话.小美的最规范
回复
dvd
2011年06月22日 23:39:28
11楼
7楼是经济di,效果是没有di
回复