【请教】多层办公楼的消防泵房应该如何配电?
gcylwglx0011223344
2011年06月21日 08:56:43
只看楼主

现在在做一个多层的办公楼,里面有一个消防泵房,约30KW,其他除了应急灯没有其他消防负荷,开始提要做柴油发动机,甲方不愿意,EPS照价又高,能不能做两台变压器,一路高压引入,。。。各位

现在在做一个多层的办公楼,里面有一个消防泵房,约30KW,其他除了应急灯没有其他消防负荷,开始提要做柴油发动机,甲方不愿意,EPS照价又高,能不能做两台变压器,一路高压引入,。。。各位
免费打赏
dq-dongcang
2011年06月23日 10:37:31
12楼
同意8楼意见,如是二类建筑,进一路高压,设两台变压器,一用一备,供给消防设备。
不过,这样做,造价比设EPS要高。
我觉得设EPS最好,既经济又方便。
回复
xuxizhong
2011年06月23日 10:56:52
13楼
前面的人都说要两电源!不认识规范吗!消防负荷也可以是三级负荷!
回复
meihua123456
2011年06月23日 12:24:49
14楼
消防必须两路双电源,可以两路不同高压,可以用一路发电机,现在大多都是两路高压进线
回复
luckyzgx
2011年06月23日 13:00:43
15楼
首先要明确该消防水泵是几级负荷,再考虑如何配电。
回复
dgbyls
2011年06月23日 13:14:55
16楼
仅一路市电供电,应再加一路自备应急电源。
回复
电气之家
2011年06月23日 13:43:44
17楼
看了下,六楼的讲的还是非常具体的,请楼主参照六楼建议
回复
henghui_0326
2011年06月23日 16:24:05
19楼
如果是二级负荷采用双回路供电也是可以的嘛
回复
xiaoshuiyue
2011年06月23日 17:20:24
20楼
学习了
回复
原子蛋
2011年06月23日 19:47:38
21楼
消防要求必须两路电源,建议自备发电机
回复
我爱喝绿茶
2011年06月23日 20:58:44
22楼
学习学习一下
回复

相关推荐

APP内打开