现在在做一个多层的办公楼,里面有一个消防泵房,约30KW,其他除了应急灯没有其他消防负荷,开始提要做柴油发动机,甲方不愿意,EPS照价又高,能不能做两台变压器,一路高压引入,。。。各位
现在在做一个多层的办公楼,里面有一个消防泵房,约30KW,其他除了应急灯没有其他消防负荷,开始提要做柴油发动机,甲方不愿意,EPS照价又高,能不能做两台变压器,一路高压引入,。。。各位
12楼
同意8楼意见,如是二类建筑,进一路高压,设两台变压器,一用一备,供给消防设备。
不过,这样做,造价比设EPS要高。
我觉得设EPS最好,既经济又方便。
回复
13楼
前面的人都说要两电源!不认识规范吗!消防负荷也可以是三级负荷!
回复
14楼
消防必须两路双电源,可以两路不同高压,可以用一路发电机,现在大多都是两路高压进线
回复
15楼
首先要明确该消防水泵是几级负荷,再考虑如何配电。
回复
16楼
仅一路市电供电,应再加一路自备应急电源。
回复
17楼
看了下,六楼的讲的还是非常具体的,请楼主参照六楼建议
回复
19楼
如果是二级负荷采用双回路供电也是可以的嘛
回复
20楼
学习了
回复
21楼
消防要求必须两路电源,建议自备发电机
回复
22楼
学习学习一下
回复