我现在设计的一个超高层,风机盘管最高工作压力在1.45MPa左右,风机盘管目前有承压1.6MPa,但是我就担心风机盘管供回水支管和风机盘管的软连接,供回水支管上的阀门与水管的连接,以及回水支管与主管的连接如何保证能承受如此高的压力?
我现在设计的一个超高层,风机盘管最高工作压力在1.45MPa左右,风机盘管目前有承压1.6MPa,但是我就担心风机盘管供回水支管和风机盘管的软连接,供回水支管上的阀门与水管的连接,以及回水支管与主管的连接如何保证能承受如此高的压力?
12楼
我这个系统是这样的:超高层,180米,分三个区有点多,降低了冷源效率. 分两个区的话,低区最大静水压力1.35MPa,主机放在水泵吸入侧,降低主机压力,采用二次泵系统分割水泵压头和供水管引向最高点的同程系统降低末端工作压力.这样主机采用加强型,二次泵出口最大工作压力1.66Mpa,末端最大工作压力1.5MPa.还有一个担心就是风盘支管等小管径采用丝扣连接的话,怕低部容易漏水.小管径都采用焊接应该没有问题,就是怕施工太麻烦.
[
本帖最后由 rxdhjd 于 2011-6-22 23:33 编辑 ]
回复
13楼
180米分2个区就好了,选用耐压材料,材料价格是很高,但是量就比较少了,还少了板换和加压循环泵
回复
14楼
分区设计咯,现在市场可以承压到1.6MPA的配件很多呀!不用担心的啦
回复