哪位仁兄能告知一下,生产柔性印刷电路板(FPC)的厂房洁净度等级是多少?大概是万级还是更高?刚刚接触电子厂房设计,很多地方不明确,还望高人明示。
哪位仁兄能告知一下,生产柔性印刷电路板(FPC)的厂房洁净度等级是多少?大概是万级还是更高?刚刚接触电子厂房设计,很多地方不明确,还望高人明示。
2楼
我2003年接触过一个Flex-PCB plant.那时候是做了整体10,000级,局部100级的.采用MAU+AHU+HEPA的设计思路.比较老了.
今年刚做完一个PCB plant,10,000级.采用MAU+DCC+FFU的设计思路.
感觉是因为机台工艺的提高,使其对环境的依赖性降低.且机台都自带100级或更高级小范围clean box了.
PCB工艺对洁净度的要求不高,而且洁净室的面积一般也不大(相对与wafer fab或LCD fab).
希望能对你有些帮助.
回复
3楼
你这个需要业主来提供需求,根据他们产品及设备工作环境来定的,不要自己这样费心思了
回复
4楼
要看产量的吧,这样的板子价值高,产量大的话,业主值得用高级别的钱来做,没有规模了,业主又会舍得花哪么多钱吗?
回复
5楼
最好是讓業主指定,要不然出了問題就說不清了
回复
6楼
非常感谢大家的热心解答,尤其是rumors老兄,但是哪些工序是100级,还望明示,因为我觉得做FPC板工序都应该差不多。这个甲方应该比较有钱,厂房面积在10W平米左右,但是我觉得如果是万级的话,那么MAU+DCC+FFU的方式会不会贵了一点点?我看万级的采用MAU+AHU+HEPA设计思路的现在好像还挺多,呵呵,还不算老思路吧,或许是我刚入门,还不清楚洁净的要求。
回复
7楼
对不起,好久没来了.
因工艺不同,洁净等级还是有区别的,就我现在这个项目(其为行业内领先厂家),洁净等级:冲压100级;曝光,照相10,000级.其余工艺不需要洁净室环境,一般空调而已.
你最好还是跟业主确定,他们肯定有这方面的要求的.你不知道就是不知道,要大胆问出口,做工程勇着无畏.
MAU+AHU+HEPA,维护及控制较难,但初投资较小,适合于中小型实例的项目(多为台资,日资小厂).对于PCB厂家这两年是上升期,其市场看好(手机,数码相机主板).应该不会在乎这点成本.
回复
8楼
MAU+AHU+HEPA,维护及控制较难,但初投资较小,适合于中小型实例的项目(多为台资,日资小厂).对于PCB厂家这两年是上升期,其市场看好(手机,数码相机主板).应该不会在乎这点成本
回复