关于空气源热泵热水器的问题
wufeitao
wufeitao Lv.4
2011年06月20日 21:12:43
来自于制冷技术
只看楼主

公司新买回了一台空气源热泵热水器,分内机和外机,内机作蒸发器用(车间内一年四季温度都较高,需要制冷),外机的冷凝器用板换,始终不断的冷水进去,热水出来。我看了一下外机的结构,就有一点不同,就是在压缩机的排气口接了一路旁通管到回气管的气液分离器前(在蒸发器出口后管路),通过电磁阀控制其打开,而电磁阀的打开由另外在排气口上接的一只检测排气温度的温控表来控制,温控表设定了一个上限和下限,当排气温度达到上限温度后电磁阀打开,直到排气温度降到下限后再关闭电磁阀。请问这样做的好处是什么?究竟是何道理?谢谢!

2011年06月21日 08:54:21
2楼
好处当然是防止排气温度过高造成的一系列损害
润滑变差
工质分解
结碳
回复
fengxiang1025
2011年06月21日 09:22:37
3楼
排气温度高与排气压力有密不可分的关系将高压泄于低压是降低压力差,用温度控制开关等同于控制排气压力,楼上说的很好。
回复
wufeitao
2011年06月22日 21:26:30
4楼
非常感谢!!!
回复

相关推荐

APP内打开