求教论坛里的专家、老师傅们解决三相四线漏电开关问题!近日我在一高速公路工地遇上新问题;其二级配电箱为一进四出总闸为630A一级漏保,引出分为四回路200A二级漏保,引出至设备开关箱配三级漏保,问题是其中一路漏电引起一、二、三级同时跳闸影响其它三路正常工作,我逐级设置动作电流整定值都无效,奇怪啊!
求教论坛里的专家、老师傅们解决三相四线漏电开关问题!近日我在一高速公路工地遇上新问题;其二级配电箱为一进四出总闸为630A一级漏保,引出分为四回路200A二级漏保,引出至设备开关箱配三级漏保,问题是其中一路漏电引起一、二、三级同时跳闸影响其它三路正常工作,我逐级设置动作电流整定值都无效,奇怪啊!
2楼
你看下你的整定时间是不是有冲突。
回复
3楼
分配电箱额定电压220V/380V,额定电流100A、250A 、400A ,
主电路及分路分别设置透明塑壳短路器,具有隔离、过载、短路保护功能。
回复
4楼
动作延时看看,总的调的时间要比后面的长,越向后时间越短。
回复
5楼
分配电箱内没有必要设漏保!!!
规范规定一级箱、三级箱内必须设漏保!!!
一级箱内漏保参数:最好选漏电动作电流150毫安,漏电动作时间小于等于0.2秒的!!!
三级箱内漏保参数:通常选漏电动作电流30毫安,漏电动作时间小于等于0.1秒的!!!潮湿或金属容器内等特殊环境下,选漏电动作电流15毫安,漏电动作时间小于等于0.1秒的!!!
如确实想在二级箱内加漏保,实现三级配电三级漏电保护,本人有两点建议:
1、漏保不要设在进线侧,设在各出线回路上;
2、最好选漏电动作电流75毫安,漏电动作时间小于等于0.2秒的!!!
回复