请大家讨论一下荷载规范里的4.1.2条,疑惑呀
lxd1166
lxd1166 Lv.3
2011年06月20日 17:27:14
只看楼主

荷载规范4.1.2条第二款第2小条说“第1(2)~7项应采用与其楼面梁相同的折减系数”,梁的折减系数理解比较简单,就是根据梁的从属面积大于50平米来定(这里也有一个问题,如果是小于50平米的话怎么折减?或者是不折减?),柱子的从属面积到底怎么定的,是指的计算截面以上所有层数的从属面积之和吗?

荷载规范4.1.2条第二款第2小条说“第1(2)~7项应采用与其楼面梁相同的折减系数”,梁的折减系数理解比较简单,就是根据梁的从属面积大于50平米来定(这里也有一个问题,如果是小于50平米的话怎么折减?或者是不折减?),柱子的从属面积到底怎么定的,是指的计算截面以上所有层数的从属面积之和吗?
免费打赏
coocoo2005
2011年06月23日 09:43:55
42楼
ding!不错嘛!
回复
fu2jie5
2011年06月23日 10:04:39
43楼
显然指本层啊
回复
weijinke_1
2011年06月23日 10:05:24
44楼
计算梁时是按面积进行折减;计算柱时是按计算截面以上的楼层数折减。但对1(2)-8项采用合理的简化之间按楼面梁的折减系数。所以这里不管面积是否超过50m2,一律采用折减系数0.9。(具体详见荷载规范条文说明)
回复
wuya365
2011年06月23日 10:27:56
45楼
主要问题是柱的从属面积是按本层计算还是按本层以上(包括本层)的面积计算
回复
悠悠之我心
2011年06月23日 10:30:25
46楼
不存在楼层问题,也不存在柱从性面积问题,
若该层梁因从属A>50m2,而折减,乘以0.9,那么传到该层柱也相应的有了折减,层层如此,即该层梁出现折减,刚相应该层传至柱子也出现折减,最终情况是,有的层柱子由该层传来的可能有折减,而有的层柱子由该层传来的可能没有折减,综合全楼,柱子的折减系数应位于0.9-1.0范围,
且条文说明明确说了,不另考虑按楼层数的折减。
也即,该层梁折减,则由该层传至柱子的也折减,而其它层的,则由其它层的梁从属面积决定是否折减,在每一层的折减或不需要折减后,再层层传递。
回复
mominghu
2011年06月23日 10:49:35
47楼
4.1.2条 1款说的是计算楼面梁的时候荷载折减情况
2款说的是设计墙、柱、基础时候的折减情况
2款第二条“1。2)-7项采用与其楼面梁相同的折减系数”;
对于1。2)-7项性质的房屋:我理解对于同一栋建筑,或者同一个楼层,如果梁从属面积大于了50平方米。按照第1款第二条楼面梁的活荷载要取折减系数0.9;梁计算完毕,再计算同层或者同栋楼的墙、柱或者基础的时候,活荷载组合时也要折减,折减系数和梁的折减系数相同。而不考虑多层活荷载折减的问题。即折减仅仅根据从属面积(注意是梁的从属面积)来定,不考虑3层或者5层这个因素。
再有疑问,可看条文说明。条文说明说的更清楚,还给出了公式。
回复
wym12000
2011年06月23日 11:16:31
48楼
多谢各位大侠赐教 多谢~~~~
回复
gm0401
2011年06月23日 11:19:23
49楼

同意
回复
lk22222
2011年06月23日 16:48:16
50楼
引用:
原帖由 hejoys225 于 2011-6-21 09:18 发表
1. 梁小于50平米不能折减
2. 指计算截面所在层的面积
应该说,是从概率的角度来分析的:
面积小时,概率比较大,不能折减,
当面积大时,相对的讲,概率比较小,可考虑折减。
回复
山水有相逢
2011年06月24日 09:02:16
51楼
面积小时,概率比较大,不能折减,
当面积大时,相对的讲,概率比较小,可考虑折减