中央空调水系统,设计管路为镀锌钢管。施工中为了施工方便主管路为镀锌钢管,接风机盘管的支管路改为PP-R的塑料管。这样做可不可以?不知有没有人这样做过。哪位高人能给指点迷经。跪谢!!!!!!
中央空调水系统,设计管路为镀锌钢管。施工中为了施工方便主管路为镀锌钢管,接风机盘管的支管路改为PP-R的塑料管。这样做可不可以?不知有没有人这样做过。哪位高人能给指点迷经。跪谢!!!!!!
2楼
没人帮忙么?郁闷。大哥们帮帮忙!!!
回复
3楼
这方面不清楚
回复
4楼
1、PPR 管是可以用于供暖、供冷、给排水(冷热水)的,有资料显示:PPR管适用温度5度~95度,管径一般为DN20~DN100,冷热水在其温度范围内适用。
2、有一点楼主要注意,因空调管道一般敷设在吊顶内,PPR时间一长,不能保证坡度,最可怕是年头一长,都成波浪状了,排气困难。
3、PPR管如何和镀锌钢管相连接,做到紧密无渗漏。如果可以处理好这几个问题,倒可以尝试一下。
我还是建议使用镀锌钢管。
回复
5楼
风机盘管支管如果比较短,不会出现楼上所说的现象的话,我觉得可以用。
回复
6楼
谢谢大家的支持,工人在施工时反应镀锌钢管施工困难,易漏水,不如PP-R管路热熔来的方便、安全。考虑到PP-R热膨胀系数较大,所以主管路、粗管径用镀锌钢管,支管路、细管径用PP-R。大家一说我倒可以试一试。
回复