有人在民用建筑用过铝合金电缆没?请介绍哈情况。
puccacc
puccacc Lv.3
2011年06月20日 15:10:31
只看楼主

现在有个项目,是5栋18层的民用建筑,领导要求用铝合金电缆。我没做过急需了解这方面经验。关于铝合金电缆在民用建筑上使用究竟如何?还有铝合金电缆是没有预分支的,那么在每层分支时如何处理呢?

现在有个项目,是5栋18层的民用建筑,领导要求用铝合金电缆。我没做过急需了解这方面经验。关于铝合金电缆在民用建筑上使用究竟如何?还有铝合金电缆是没有预分支的,那么在每层分支时如何处理呢?
免费打赏
dianqipanli
2011年06月21日 03:02:51
2楼
《民用建筑电气设计规范》7.4.1低压配电导体应符合下列规定:
1电缆电线可选择铜芯或铝芯,民用建筑宜采用铜芯电线或电缆:下列场所应选用铜芯电缆或电线:
1)易燃,易爆场所;
2)重要的公共建筑和居住建筑;
3)特别潮湿场所和对铝有腐蚀的场所;
4)人员聚集较多的场所;
5)重要的资料室、计算机房、重要的库房;
6)移动设备或有剧烈振动的场所;
7)有特殊规定的其他场所。
回复
puccacc
2011年06月28日 16:44:16
3楼
看来用铝合金电缆的人很少啊。
回复
jyx117
2011年06月28日 17:33:10
4楼
肯定又是加铝的电缆咯
回复
wq-lin
2011年09月27日 10:03:26
5楼
同问!!!!!!!!!!!!!
回复
whatr
2011年09月27日 13:01:06
6楼



分支线还是要铜的

只有照明干线、空调机组能用上铝电缆,其实也没几根

趁着铜资源还没用光,赶紧抢铜才是王道,把世界的铜都买到中国来!坐等升值
回复
迈腾0551
2011年12月03日 14:02:02
7楼
在城市路灯照明系统运用比较多
回复