各位大哥,请问表冷器的排数和需要冷冻水量是由我们设计人员进行设计么?我看了些样本,似乎确定好了风量和制冷量后,就可以选择机组,而每种型号的表冷器排数,冷冻水流量都是一定的,是这样的么?小弟菜鸟,望各位大哥指点!!
各位大哥,请问表冷器的排数和需要冷冻水量是由我们设计人员进行设计么?我看了些样本,似乎确定好了风量和制冷量后,就可以选择机组,而每种型号的表冷器排数,冷冻水流量都是一定的,是这样的么?小弟菜鸟,望各位大哥指点!!
2楼
不需要
定好风量和制冷量给厂商就可以了
回复
3楼
如果选机组,还需要知道
机组的机外余压,
热湿比或新、回风工况,
机组的进出水方向,
机组的安装方式,
机组的进回风位置,
机组的噪音指标。
回复
4楼
谢谢蓝星星和版主~~
回复
5楼
我公司是生产表冷器,翅片蒸发器、冷凝器、空气散热器、热交换器。专业为中央空调、冰水机、制冰机、不锈钢退火炉水箱、电子厂、纺织厂、印染机、食品机、木材干燥机、各类定型烘干、冷却专用机提供最理想的配套设备、配套厂家。产品销往全国各地。
回复
6楼
各位好啊
回复