一个检查井内存在的问题,大家来找毛病
liuqiang1006
liuqiang1006 Lv.12
2011年06月20日 11:12:51
来自于工地图片
只看楼主

上午去工地看看,周末没上班施工单位把一个泄水井做成这样了,上传照片大家看看。

上午去工地看看,周末没上班施工单位把一个泄水井做成这样了,上传照片大家看看。

201106202287.jpg

免费打赏
wqx1234567890
2012年08月29日 16:02:08
83楼
真不是一般的施工队做出来的,太有才啦
回复
www9875
2012年12月05日 00:21:29
84楼
太强大了
回复
wyslong
2012年12月05日 09:45:56
85楼
不过,不能让过,坚决拆掉
不然要甲方干吗
回复
happywb2008
2012年12月05日 15:36:16
86楼
施工单位做成这样,可想而知现场监理和甲方代表是怎么个立场,你可以选择在验收记录上拒绝签字或者让施工单位返工

[ 本帖最后由 happywb2008 于 2012-12-5 15:39 编辑 ]
回复
chenyongqin1976
2012年12月06日 08:15:02
87楼
看了就觉的施工单位“太有才了”
回复
cqfengbin003
2012年12月06日 09:19:23
88楼
这是安装专业的悲哀啊!
简直是乱弹琴。
回复
fengjiyelun
2012年12月06日 10:53:51
89楼
首先这不是检查井,检查井的作用:发生故障时操作人员能通过技术手段在井里进行操作,包括排水、施工、调试等等。
1、阀门距离井底太低(虽然已经被埋住了)。
2、看不出哪些管是泄水管,哪些管是通过管。
3、泄水井必须设置集水坑,而图上看不出来。
4、检查井必须设置爬梯,图上只有一个。
5、立管应设置固定支架,防止高压时管道颤动。
6、大口径的那根管没设置弯头(楼上已经说了),不利于管内水的流动。
7、从图上看存在两种管材相接的问题。
8、井内的管不应斜置,除非工艺要求。

只有一张图片,看不出其他问题。
回复
jiafeimaoaishang
2012年12月06日 11:04:09
90楼
回复
danchengtumu
2012年12月07日 09:13:15
91楼
高手在民间啊
回复
lysapphire
2012年12月07日 09:19:25
92楼
正常人干不出这种事
回复