这个 按字面和 消防规范理解。 难道是 风机摆在20楼直接 往下吹 而不做风管 的系统?
这个 按字面和 消防规范理解。 难道是 风机摆在20楼直接 往下吹 而不做风管 的系统?
12楼
:lol小手一抖,土木币拿走:lol
回复
13楼
《建筑防排烟系统技术规范》
2.1.3 直灌式机械加压送风 single-injection pressurization
不设置送风井道,采用风机直接对楼梯间进行机械加压送风。
另有文章写到这种送风方式“能够满 足《高规》要求的压力值,可代替传统的竖井送风加压方式”
回复
14楼
进来学习一下
回复
15楼
学习了
回复
16楼
同求解释啊!
回复
17楼
fine_2009 发表于 2015-11-9 13:23 直灌式一般用于层数比较少的建筑。比如仅有两三层的楼梯间,按规范每隔两到三层设置送风口,那么风机直接对 … 1.1 《建筑设计防火规范》GB 50016-2006 “9.3.5 防烟楼梯间的前室或合用前室的加压送风口应每层设置1 个。防烟楼梯间的加压送风口宜每隔2~3 层设置1 个。”——(“9.3.5 规定防烟楼梯间的加压送风口宜每隔2~3层设1个,既可方便整个防烟楼梯间压力值达到均衡,又可避免在需要(通过计算确定或从本规范表9.3.2中选用)一定正压送风量的前提下,不因正压送风口数量少而导致风口断面太大。”) 1.2 《高层民用建筑设计防火规范》(GB 50045-95(2005年版))“8.3.8 楼梯间宜每隔二至三层设一个加压送风口;前室的加压送风口应每层设一个。”——(“8.3.8 新增条文。楼梯间采用每隔二三层设置一个加压送风口的目的是保持楼梯间的全高度内的均衡一致。据加拿大、美国等国采用电子计算机模拟试验表明,当只在楼梯间顶部送风时,楼梯间中间十层以上内外门压差超过102Pa,使疏散门不易打开;如在楼梯间下部送风时,大量的空气从一层楼梯间门洞处流出。多点送风,则压力值可达到均衡。”) 1.3 技术措施 “4.10.5 在改建工程中,当不具备设置加压送风竖井的条件时,楼梯间可采用直灌式加压送风系统。直灌式加压送风系统的设置应符合以下规定: 1 超过15层的高层建筑,应采用楼梯间多点送风的方式,送风口的服务半径不宜大于10层; 2 直灌式加压送风系统的送风量宜比计算数值或表4.10.3中的送风量增加20%,加压送风口不宜设在首层。”
回复
18楼
GB 51251-2017 第3.3.3条有明确规定,不过如何理解“当楼梯间设置加压送风井(管)道确有困难”?
回复
19楼
如果地下室楼梯间独立机械加压,可以用直灌式加压吗?
回复
20楼
这个直灌式的到底是什么东西啊
回复