什么是直灌式加压送风系统
ruanguifu1
ruanguifu1 Lv.3
2011年06月20日 10:16:39
来自于通风排烟
只看楼主

这个 按字面和 消防规范理解。 难道是 风机摆在20楼直接 往下吹 而不做风管 的系统?

这个 按字面和 消防规范理解。 难道是 风机摆在20楼直接 往下吹 而不做风管 的系统?
snail_yin
2011年06月21日 09:11:10
2楼
可以这么理解。
回复
二虎
2011年06月21日 23:34:44
3楼
送风口风速是不是也要控制7m/s以内?只做过一次,改造项目,是按这个控制的,风口挺大的
回复
ccma185
2011年12月22日 17:14:45
4楼
应该是要控制在7米的
回复
mm2104
2012年03月12日 16:58:43
5楼
同求解释啊!
回复
t710108
2013年03月31日 10:56:31
6楼
也想知道是什么东东,理解为在楼层中间部位直吹风进楼梯间.
回复
大勺子
2013年10月04日 11:42:56
7楼
新鲜的东西真是层出不穷呀
回复
漠之寻123
2014年03月03日 11:57:58
8楼
snail_yin 发表于 2011-6-21 09:11 可以这么理解。只是放在楼梯间吗?求解
回复
xk2462384136
2015年08月21日 10:40:16
9楼

同求解释啊!
回复
leaheaven
2015年11月06日 17:01:36
10楼
同求解释啊!
回复
fine_2009
2015年11月09日 13:23:32
11楼
直灌式一般用于层数比较少的建筑。比如仅有两三层的楼梯间,按规范每隔两到三层设置送风口,那么风机直接对楼梯间送风也就相当于每隔两到三层设置送风口了。
一般不建议用于层数很多的楼梯间。高层就更不要想了,不适用。