现有两台相同的110kV50MVA的变压器,Ynd11接线,uk%=14,其中一台如果出现故障,是否可以用其他都相同,但容量为31500kVA的变压器并列运行??如果不可以,会发生什么事故???并计算一下哪台变压器会首先满载请教高手

现有两台相同的110kV50MVA的变压器,Ynd11接线,uk%=14,其中一台如果出现故障,是否可以用其他都相同,但容量为31500kVA的变压器并列运行??
如果不可以,会发生什么事故???
并计算一下哪台变压器会首先满载
请教高手
canyoucallme
2006年05月17日 11:04:40
2楼
大家谁知道啊
回复
yxl770
2006年05月17日 23:02:58
3楼
我也想知道!哪位高人指点一二!多谢了!
回复
hkgd8848
2006年05月18日 13:53:23
4楼
只要满足几个条件:电压变比相同,额定电压相同,接线组别一致就行了,容量不同也可以。并列运行后,额定电压低的一台先满载。
回复
baomichazi
2006年05月18日 19:42:23
5楼
我在论坛里看国容量好像不能差的太多吧好像1/3是界限
回复
hkgd8848
2006年05月20日 00:14:16
6楼
这个没有具体规定,但是一般定型产品,容量相差太多的话,额定电压就不相同,相差多了,所以不能并列。
回复
canyoucallme
2006年06月05日 09:21:16
7楼
就是说可以并列运行了?
回复
jcr123
2006年06月05日 14:31:17
8楼
变压器并列运行的条件是:电压比相等、阻抗电压相等、接线组别相同,但是都有允许范围,以前记得容量是有要求的,但是,我参考了一本书,没说容量的事,看来可以并列。

但是,建议你并列之前和整定计算部门联系一下,看定值上是否有什么要求,他们一般对并列运行的后果都有交代。
回复
coolbest
2006年06月06日 09:22:46
9楼
UD%一样的情况下 应该是可以并列的。
回复
coolbest
2006年06月06日 09:26:00
10楼
补充以下。阻抗电压UD%允许±10%的差别,但最大和最小并列变压器的容量比,不应大于3:1
回复
hongbeibei
2006年06月13日 22:43:18
11楼
变压器并列运行包括等容量和不等容量的并列,所以是可以并列的。
要满足的三个条件是:电压大小相等,相位相同;短路电压相等;联接组别相同。