【请教】从母排上接到CT上这根线是怎么回事?
jzp359
jzp359 Lv.2
2011年06月19日 21:10:35
来自于电站工程
只看楼主

从母排上接到CT上这根线是怎么回事?初入电气。还望各位同志指教。

从母排上接到CT上这根线是怎么回事?初入电气。还望各位同志指教。

20110617_012.jpg


20110617_014.jpg


20110617_018.jpg

免费打赏
我爱喝绿茶
2011年06月24日 16:06:49
22楼
学习学习哈
回复
dylan3940
2011年06月24日 16:15:25
23楼
又有这种问题了、
以前有这个问题的帖子
回复
dudandan36
2011年06月24日 16:19:23
24楼
学习了 感谢各位老大
回复
lwq127227
2011年06月24日 16:43:01
25楼
一定要学习下了,请高手指教下
回复
baoshiwan
2011年06月24日 21:36:21
26楼
这里真是个好地方,什么都能了解,谢谢大家 了!
回复
jiangtaifu
2011年06月24日 22:06:53
27楼
图1的确能清楚看到铜编线的两端分别接到木排和互感器的内壁。等电位连线,避免木排和CT间的电位差导致放电。