低压配电系统完工了,找设计要低压保护定值,设计让我们施工单位自己整定,各位搞设计的高手,是不是行规都是这样么?[ 本帖最后由 jingmen.huwei 于 2011-6-19 22:29 编辑 ]

低压配电系统完工了,找设计要低压保护定值,设计让我们施工单位自己整定,各位搞设计的高手,是不是行规都是这样么?

[ 本帖最后由 jingmen.huwei 于 2011-6-19 22:29 编辑 ]
免费打赏
jingmen.huwei
2011年06月19日 21:38:45
2楼
人工置顶,等待解决.
回复
bfhj1016
2011年06月20日 02:52:29
3楼
应该是设计单位整定的吧,关注下,等待更好的解决办法
回复
tangxin0000
2011年06月20日 10:56:40
4楼
询问下当地的供电部门,应该是供电部门定的
回复
lingxuct
2011年06月20日 11:03:43
5楼
低压进线断路器的定值,应该在设计前由业主向设计提供条件时说清楚,可委托设计计算,也可以由业主自己计算。

在安装后送电时,业主向施工方提供定值单,施工方在调试时,业主方管理人员现场验收!

设计只出施工图,不出定值单(最多在图中有计算数据)。
回复
aidexianqi
2011年06月20日 15:35:50
6楼
有些图纸本身就有设定值了