消防系统的运行?
amdintellive
2011年06月19日 18:58:18
只看楼主

消防系统的运行?当收到消防信号的时候,水泵是启动的,然后怎么确定火灾的低点是那里?那个喷淋运行了?期望高手指教!

消防系统的运行?

当收到消防信号的时候,水泵是启动的,然后怎么确定火灾的低点是那里?那个喷淋运行了?期望高手指教!
免费打赏
黄cyzf
2011年06月20日 11:26:43
2楼
你说的是喷淋系统么?系统自身无法判断具体点位,只能根据水流指示器确定楼层及防火分区!可根据电气报警确定!感温感烟探头均有具体定位!
回复
xionghuige
2011年06月20日 19:53:13
3楼
`````消防逻辑编程里面 喷淋系统只有信号阀与水流指示器 设计中喷淋系统分为几个分区
喷淋泵自动启动 则表示某一分区喷淋启动 不能判定是哪一个具体位置 如果是真的出现火情启动 那么消控中心主机会显示某位置的烟感或温感报警 那么就可以确定位置 每一喷淋头处相应装有温感或烟感 如果是意外喷淋爆破 那么你只能在这个喷淋分区里面 现场去人检查
为什么问这么麻烦 那没办法 不可能在每个喷淋头处安装一个感应阀于消防主机连接
那样不实际 也没有那个经费去安装
回复
bheart
2011年06月21日 10:51:25
4楼
楼上正解啊 凑字凑字 凑字