系统定压
xl-gqh
Lv.2
2006年05月16日 13:00:49
来自于
采暖供热
+
关注
取消关注
只看楼主
现有一换热站工程区域内规划最高建筑物高度为40米,循环水泵出口与建筑物高差为10米,请问我的定压点取多少合适?现在铸铁散热器的承压能达到多少?
现有一换热站工程区域内规划最高建筑物高度为40米,循环水泵出口与建筑物高差为10米,请问我的定压点取多少合适?
现在铸铁散热器的承压能达到多少?
免费打赏
qinjunru918
2006年05月16日 16:39:15
2楼
普通灰铸铁:低于130度热水时工作压力为0.6MPa,蒸汽为0.2MPa;
稀土灰铸铁:低于130度热水时工作压力为0.8MPa,蒸汽为0.2MPa。
回复
lhhy302
2006年05月21日 01:04:42
3楼
定压点在循环水泵吸入口,定压值0.15~0.25mpa之间