五星级酒店客房热水龙头如何做到,即开龙头热水温度达标
zkwgyp897675972
2011年06月19日 17:28:07
只看楼主

五星级酒店客房热水龙头如何做到,即开龙头热水温度达标?

五星级酒店客房热水龙头如何做到,即开龙头热水温度达标?
chenxingwen
2011年06月19日 19:58:26
2楼
支管循环就可以了,支管循环就可以了,支管循环就可以了。。。。。。。。。。。
回复
snow8826
2011年06月20日 09:50:27
3楼
这样成套的图纸很好,可以从各个角度看,谢谢楼主,希望我也能够做出这样的好东西来
这个图纸还可以,比较详细,不过缺少结点详图,希望能够加上,综合评价起来,还可以,对于设计有
很大的借鉴作用,希望以后能够再接再厉,加油!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
我代表建筑行业感谢你,感谢版主

kingkang1984:图纸在哪?

回复
smartgump
2011年06月20日 10:08:35
4楼
做到支管循环,循环管可以做到卫生器具下面
回复
黄cyzf
2011年06月20日 11:40:58
5楼
支管循环或支管做电伴热保温!不过一般酒店并不要求即放即出热水!
回复
banshanxue
2011年06月21日 14:51:12
6楼
一般的酒店不要求即防即出热水,五星级一般10秒内出热水应该可以接受,这个主要看管理公司了,如果你的支管很短,在可以接受的时间内把冷水放掉,就满足要求;如不满足要求,建议支管做电伴热,支管循环太复杂,做同程有点难度,不建议用!
回复
jian_cong
2011年06月21日 16:43:07
7楼
国际顶级的酒店管理公司starwood的要求:客房卫生间支管热水循环点距离最远出水点不得超过6米。
这个要求比楼上一些同学说的10秒出热水的要求稍高,但楼主说的开水龙头即出热水的要求几乎不可能实现。
回复
放牛的星星
2011年06月24日 10:23:28
8楼
热水+循环。强制性的加压循环泵,是的热水一直在流动,基本能达到开水龙头后,几秒内出热水。瞬间出热水的可能性太小了,除非是客房卫生间内做容积式储热热水器
回复
jing_1027
2011年06月24日 14:33:16
9楼
个人觉得入住率不是太高的情况下,做热水循环不环保!可以用单配即热型电热水器
回复
jingtongshuinuan
2011年06月25日 08:49:45
10楼

有道理
回复
nkw
2011年06月26日 07:58:06
11楼
学习中,谢谢各位
回复

相关推荐