求助五星级酒店客房喷淋系统问题!!!
caomianli186
2009年08月12日 21:45:31
只看楼主

某在建五星级酒店客房喷淋如图,请问各位大侠:原设计中的客房两个喷头是否能改为设置的卫生间的侧墙上?是否能只设置一个?卫生间内的喷头是否可以取消?如改为设置的卫生间侧墙上,喷头有什么要求?

某在建五星级酒店客房喷淋如图,请问各位大侠:原设计中的客房两个喷头是否能改为设置的卫生间的侧墙上?是否能只设置一个?卫生间内的喷头是否可以取消?如改为设置的卫生间侧墙上,喷头有什么要求?
0d244104616f01ffe5cd.rar
397 KB
立即下载
caomianli186
2009年08月14日 20:17:39
2楼
热心人在哪呢?很急很急!谢谢了!
回复
xsj9428
2009年08月15日 16:49:17
3楼
1.建筑面积小于5平米的卫生间可不设喷头;
2.设置侧喷头必须满足规范要求,图上标准间侧喷头布置合理,如果设在卫生间墙上,距离对面墙6米,太远了,应该是不行的。
回复
caomianli186
2009年08月19日 20:52:02
4楼
谢谢热心人!但长度6米为什么太远了?什么规定上说明了?长度多少才可放置在侧墙上呢?
回复
赵客缦胡缨
2009年08月25日 23:05:48
5楼
看侧喷头的样本。流量系数K=115的侧喷头,它在20m的末端压力下,只能保护到5.8m的对墙。
回复
kukuspace
2009年08月26日 17:05:51
6楼
只要保证规范许可和水压够就可以了。喷头是有加强型的,距离10m的都可以。。。
回复

相关推荐

APP内打开