2楼
1,单元式的防火门用在什么地方,图上没有标示,开启方向完全不对。
2,空调外机,考虑位置,免得以后施工图设计人员骂死你
3,图纸截屏信息不全,比如最下面2个主卧之间的防火墙,要满足5.2.2
4,次卧或者餐厅的窗,不能做落地,窗槛墙的高度满足6.1.1.2
5,D-4进门处的次卧,靠电梯的墙,要有隔声减震措施
暂时这么多吧,其实都不知道你要问什么,如果只是方案,第一条要严打。
还有一点不知道你们地方规范对合用前室有什么要求没有,参当地规范了。
回复
3楼
哈哈,,设计好差呀。。哪有大厅有两个厕所的。我一直不明白,你的卧室没有门怎么进去睡觉交哦。。那些数字是什么意思哦?
回复
4楼
哈哈,,设计好差呀。。哪有大厅有两个厕所的。我一直不明白,你的卧室没有门怎么进去睡觉交哦。。那些数字是什么意思哦?
回复
5楼
看不到哎····
回复
6楼
这只能说是个粗糙的方案,也没有个详细尺寸,也存在很多不合理的地方,我只说不符合规范的
1、楼梯的疏散门要做到1500宽,还必须是乙级防火门。我在想你既然都做电梯了,估计这个住宅高度至少大于24米的建筑,这样一想你的楼梯就更不满足疏散了,最好做剪刀梯。
2、楼梯前室开的门太小,的前室的面积也不够
3、D-1户型客厅的卫生间,是要不得的,卫生间的门也不能直接对着餐厅,必须设置前室
4、目前的建筑空调机位是必须设置的,你可以放在飘窗下面,也可以直接挑一块板出来,
5、D-2、D-3型起居室没有直接采光,自然通风,而且这2个户型一样,干嘛要单独标一个型号?水井、电井、风井不行开到人家家里面了
6、没考虑前室送风
7、问题越看越多,不想看了
这些问题都是不满足规范的,详(住宅设计规范)(高层防火规范)等
回复
7楼
有暗卫生间呵呵
回复
8楼
格局很乱
回复
9楼
不知道这个户型的存在是出于什么考虑的,规范只是表面,问题是这个户型谁住着的话,肯定郁闷死了。。。。。。
回复
10楼
对设计不敢恭维
回复
11楼
楼主可能画错了,D3的进户门是不能外开的。其他的就不说了,不过即使这样的房子存在,恐怕也不很好卖吧,感觉d2d3好像被监视着
回复