讨论:常见的照明电路双控开关的接法
华荣电力
2011年06月18日 17:36:44
来自于照明工程
只看楼主

在常见的照明电路双控开关的接法中有以下两种接法:1、接法A可以节约电线,但火线、零线都过开关;2、接法B用线较多,但只有火线过开关;这两种接法哪种好?都附合用电规范吗?

在常见的照明电路双控开关的接法中有以下两种接法:
1、接法A可以节约电线,但火线、零线都过开关;
2、接法B用线较多,但只有火线过开关;
这两种接法哪种好?都附合用电规范吗?

接法B.jpg

免费打赏
tanglonglove
2011年09月02日 14:53:50
72楼
在设计中常用的还是B图,施工中也是这样子做的
回复
glzws
2011年09月03日 15:25:02
73楼
学习了,本人觉得还是按规范化做好!!
回复
cxuzhu
2011年09月03日 16:28:24
74楼
个人觉得应该是B的接法好,不过话说回来,设计的谁去画接线图?
回复
z.j1230
2011年09月04日 23:29:18
75楼
A接法对于非专业人士维修灯来说就是噩梦啊
回复
lichem001
2011年09月06日 11:50:56
76楼
B方案比较安全
回复
kissjet008
2011年09月08日 11:16:24
77楼
学习了
回复