电子镇流器噪音有没有标准?
zgzjnbdxf
zgzjnbdxf Lv.3
2011年06月18日 15:46:16
来自于照明工程
只看楼主

工地新安装上海亚明2*28WT5格栅荧光灯,第一批有噪音,第二批无噪音,但厂家来了以后说没质量问题,噪音在标准范围内,虽同意更换镇流器,但售后的态度比较恶劣。请教有没有电子整流器噪音标准,如果是质量问题,我们可以得到索赔。谢谢了

工地新安装上海亚明2*28WT5格栅荧光灯,第一批有噪音,第二批无噪音,但厂家来了以后说没质量问题,噪音在标准范围内,虽同意更换镇流器,但售后的态度比较恶劣。请教有没有电子整流器噪音标准,如果是质量问题,我们可以得到索赔。谢谢了
免费打赏
meichaosui
2011年06月21日 15:49:08
2楼
之所以采用电子镇流器,就是因为它可以是噪声控制在35db以下,人感觉不到噪音。这个能听到噪声的,肯定是有问题的。
《管形荧光灯用交流电子镇流器—性能要求》(GB/T15144-2009)这个标准里面可能有,我没下载下来。
回复
zgzjnbdxf
2011年06月25日 10:27:39
3楼
谢谢了,我去查一下这个标准。顺便说一下,上海亚明这个厂家对产品质量问题是死不承认,有失于大厂的风范。